Полная версия этой страницы:
Кондиционирование бассейнов
Екатерина@
14.10.2010, 7:26
Здравствуйте. Подскажите кто что знает о кондиционировании бассейнов. с вентиляцией и осушением все более менее понятно, а вот с кондиционированием. нужно ли оно и каким образом его лучше организовать? и еще такой вопрос, если мы ставим просто осушитель и делаем разводку воздуховодов, то по данным производителей получаем перегрев возвращаемого в помещение воздуха на 5-10, а то и на 15 градусов и плюс в окружение осушителя получаем большое количество тепла, с которым нужно как то бороться. подскажите кто что может, буду благодарна за любую информацию по данным вопросам.
делайте нормальную вентиляцию, вытяжка больше приточки обязательно.
не забудьте про осушение.
кондиционирование - ни разу не встречал. все обеспечивается вентиляцией.
Екатерина@
14.10.2010, 12:18
в летний период на улице бывает и 30 и больше+осушитель повышает температуру если хотя бы на 10-12 градусов, то в помещении бассейна становится жарко как в парной. был такой случай, что приходилось открывать аж пожарные выходы, сами понимаете, заказчика это не очень радует
Надо расчитать вентиляцию так, чтобы при 30* на улице подавать воздух прямотоком, без рециркуляции и в таком количестве и направлении, чтобы эвакуировать влагу. Осушители при этом не должны работать
ivan-l-ing
14.10.2010, 17:55
Вопрос не в тему, а как вы отапливаете бассейн в межсезонье?
Зольников Михаил
14.10.2010, 17:59
Цитата(ivan-l-ing @ 14.10.2010, 20:55)

Вопрос не в тему, а как вы отапливаете бассейн в межсезонье?
осушителями
Примените осушительный моноблок. Например, COLOREX. Включает в себя вент, первый и второй подогревы, контактный охладитель, компрессорно-конденсатный блок и модуль отвода тепла охлаждения фреонового контура,используемого на подогрев циркуляционной воды бассейна. Желательна установка теплоутилизатора -пластинчатого или гликолевого для съема тепла уходящей саннормы.. Необходимо также добавочно установить модуль отвода избыточного тепла в значительном количестве в летний период при Тн>+28.
Все перечисленное выше можно рассчитать и собрать самому с перепроверкой процесса и расчетов на ID диаграмме.
Цитата(Екатерина@ @ 14.10.2010, 8:26)

Здравствуйте. Подскажите кто что знает о кондиционировании бассейнов. с вентиляцией и осушением все более менее понятно, а вот с кондиционированием. нужно ли оно и каким образом его лучше организовать? и еще такой вопрос, если мы ставим просто осушитель и делаем разводку воздуховодов, то по данным производителей получаем перегрев возвращаемого в помещение воздуха на 5-10, а то и на 15 градусов и плюс в окружение осушителя получаем большое количество тепла, с которым нужно как то бороться. подскажите кто что может, буду благодарна за любую информацию по данным вопросам.
Почитайте про осушители термокул - водо/воздушный, в них установлены два теплообменника, одним греете воздух до нужных параметров, остатки тепла сбрасываете на подогрев бассейна(или куда еще нужно). Автоматика стандартная.
Цитата(module @ 16.10.2010, 11:42)

Желательна установка теплоутилизатора -пластинчатого или гликолевого для съема тепла уходящей саннормы.. Необходимо также добавочно установить модуль отвода избыточного тепла в значительном количестве в летний период при Тн>+28.
А вот в этом месте немного поподробней.
Мне в свое время подбирали моноблочную установку DANTHERM 3/6
и заверили что дополнительное оборудование к ней уже не требуется.
Значит ли это что вышесказанное уже там предусмотрено, или все же необходимо еще оборудование?
Екатерина@
29.10.2010, 12:03
Почитайте про осушители термокул - водо/воздушный, в них установлены два теплообменника, одним греете воздух до нужных параметров, остатки тепла сбрасываете на подогрев бассейна(или куда еще нужно). Автоматика стандартная.
а если никуда не нужно тепло? ну вот если мы его не скидываем в бассейн, то получается, что оно у нас идет в окружение и с ним как-то нужно бороться
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,