Здравствуйте!
Имеется вентустановка ,
управляемая частотником.
Потребители воздуха открывают-закрывают заслонки,
как лучше обеспечить управление в зависимости от потребности.
(все заслонки закрыты-ничего не подается и далее,
пропорционально от потребности.)
Или просто все контакты приводов заслонок объеденить в цепочку сопротивлений,
для управления???
Pawel
Поставить датчик давления с аналоговым выходом и подать обратную связь на частотник.
end
Подойдет регулятор давления 3000D
для частотника ATV21 ?
Или лучше DMD-C

И как мерить давление?
В воздуховоде относительно внешнего???
HEKTO
3000D это не регулятор, а преобразователь давления, а для управления вентиляторами нужен ПИ-регулятор. Поэтому или подключаете преобразователь к частотнику со встроенной функцией ПИ-регулирования или используете обычный частотник и регулятор давления, например DMD-С, либо соединяете частотник с преобразователем через отдельный ПИ-регулятор. Вариант с DMD-С мне кажется более удачным.

Мерить давление в магистральном воздуховоде к помещениям за всеми фильтрами и шумоглушителями, относительно атмосферы
jota
Цитата(end @ 19.10.2010, 8:50) *
И как мерить давление?
В воздуховоде относительно внешнего???

Да
end
"3000D это не регулятор, а преобразователь давления, а для управления вентиляторами нужен ПИ-регулятор"
Согласен ,
для этого задействую соответствующий вход у Corrigo E28,
для этого и 3000D сгодится или DTL?
HEKTO
Сам такого не делал, но в Е28 это штатная функция, так что должно получиться с любым преобразователем подходящим по диапазону давлений