Цитата(Morskaya @ 20.10.2010, 21:34)

все требования к размерам котлованов описываются в Технических условиях от дорожников, с которыми обязательно надо согласовать проет газификации объекта при пересечении через дорогу
Здрасте, я ваша тётя...В технических условиях могут быть заданы расстояния от края котлованов до края дорог (канавы, полотна, насыпи), ось (пикет) и способ пересечения, но никак не габариты котлованов. Габариты котлованов определяются исходя из технологии производства работ: параметров бурения (диаметра затаскиваемого трубопровода, его длины, глубины заложения), а также по фактическому состоянию грунта (нужны ли откосы, крепления стенок котлованов). Если дорожники будут это писать в техусловиях , то грош цена таким техусловиям и такому заказчику, который их принял.