lenok10
25.10.2010, 12:17
Коллеги! Подскажите пожайлуста.....проектирую отопление детского сада (новое строительство) с горизонтальной разводкой системы отопления. Если выполнить прокладку подающего и обратного трубопроводов в подготовке пола (в канале), то каким образом этот канал будет закрываться? Или его заливают стяжкой? Пожалуйста помогите разобраться, просто с горизонтальной разводкой очень редко встречалась в общественных зданиях!
Для детских садиков нового строительства, учитывая что в ясельных группах надо делать тёплые полы, самое практичное решение - коллекторная (у вас - лучевая) схема разводки. При этом коллекторы тёплого пола - активные (с смесительным клапаном и насосом) подключаются к общей системе отопления.
Трубы пластиковые 16х2 или 18х2 от коллекторов до ОП прокладываются в пластиковой гофротрубе в бетонной подготовке пола. Это делается для того, чтобы в случае повреждения трубы в процессе строительства или ремонтов, можно было бы заменить трубы не разрушая пол.
Коллекторные ящики вмонтированы в стены. Распределительные магистрали, если нет подвала, прокладываются в подпольном канале 1 этажа. В местах ответвлений - съёмные плиты-люки. Стояки в конструкции стен. Магистрали, стояки и присоединения коллекторов можно делать из ст.труб
l-nikolaev
27.10.2010, 11:25
ДА, теплые полы в ясельной группе...

, голубая мечта розового детства..., Но чувствую не в этой жизни....
Канал , да, заливают стяжкой (обычно).
Трубы, да, надо засовывать в гофру (причем не "легкую", а "тяжелую")
Заменить трубу вынув ее из гофры -НЕТ, не получится, нечего и мечтать.
Пробьют-ли трубу в процессе эксплуатации? ДА, пробьют всенепременно, будут сверлить 3 отверстия в полу, по закону подлости 2 отверстия попадут в трубу.
Видел интересный способ защиты труб - пару труб металопласт засовывают в одну теплоизоляцию, кладут на пол и накрывают сверху- ПЕРЕВЕРНУТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ 50х50 мм, с толщиной стенки не менее 4 мм. (домиком). пробить такое невозможно, как ты сверху не сверли, сверло обязательно соскользнет вниз по одному из ребер уголка.
Для садика Вам такой перерасход металла никто конечно не разрешит...
всё зависит от диаметров магистрали и допустимой толщины стяжки, если толщина стяжки спрячет трубы с утеплителем то в конструкции пола если нет то в подпольном канале а перекрывать его должны строители а не вы.
lenok10
27.10.2010, 16:25
Всем спасибо, что откликнулись! Буду теперь думать как лучше поступить!
ivan-l-ing
27.10.2010, 19:41
Цитата(l-nikolaev @ 27.10.2010, 12:25)

ДА, теплые полы в ясельной группе...

, голубая мечта розового детства..., Но чувствую не в этой жизни....
Да, в сад вас уже не возьмут, как и сад у вас никто не возьмет без т. пола.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, делаю проект отопления детского сада группа разновозрастная от 2-7 лет, количество детей 20, здание деревянное, игровая и спальная комнаты объединены как быть ? можно ли обойтись без теплого пола? Если да то, на какие нормативные документы сослаться?
Cогласно СанПиНа 2.4.1.2660-10 тем-ра пола в зимний период в групповых, расположенных на 1-ых этажах, должна быть не менее 22С. Либо небходимо отопить подвал, либо теплый пол!
испытатель
1.11.2010, 21:34
Из коллекции курьезов. Детский сад в девяностые, из-за отсутствия финансирования отдали военкомату для курсов НВП школ и Вузов. Первое что сделали вояки - завезли жесткий линолиум для классов маршировки и начали его прибивать гвоздями 100. По поразительному чутью - они умудрились в трех местах попасть в пластиковые трубы, заделанные в стяжки.
Добрый день, ув. коллеги ! Подниму темку.
В работе имеется одноэтажная пристройка в детскому саду, в которой располагаются 3 спальни, 3 групповые комнаты, 3 раздевалки, соответственно. Пристройка предназначена для ясельных групп. Вопрос возник по организации системы теплого пола, а точнее в каких помещения делать теплый пол, а в каких нет. В СП 118.13330 написано в п.8.4. "8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22°С (или предусматривать их обогреваемыми).",а в СП 252.1325800.2016 (это для меня новый документ и в статусе у него вроде бы прописано, что действует он с 01.01.2018 г.) в п. 9.2.6 "Средняя температура воздуха в помещении ДОО, в том числе на первом этаже, должна поддерживаться в пределах 23°С согласно СанПиН 2.4.1.3049. Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в помещениях, включая плавательные бассейны, не должна превышать 35°С. Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата."
В этой связи возникло несколько вопросов:
1) По СП 118.13330 в помещения раздевалок и спальных помещений теплый пол необходимо делать только для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а по СП 252, я читаю , что в спальных помещениях и раздевальных (так же и в групповых по идее) всех ДОО ,а для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата еще и в медицинских кабинетах. Какому нормативу верить ? Ведь по одному из них необходимо в моем случае теплый пол делать только в групповых, а по другому почти во всех помещениях...
2) Так же в СП 252 указана совсем уж завышенная, как мне кажется, температура пов-сти пола - 35°С, хоть и написано, что по оси нагревательного элемента. Нагревательный элемент, это же трубопровод в стяжке пола, и получается солидная площадь помещения с температурой пола +35 может быть в помещении согласно данного СП. 22-23°С кажется более реальными значениями для поверхности теплого пола. Понятно, что температура поверхности пола, это среднее значение, но все же...
Может быть, кто-то прокомментирует данные мысли/сомнения относительно приведенных пунктов СП. Заранее спасибо !
Задам ещё здесь такой вопрос.
В СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" был пункт:
8.3. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудуются регулируемыми кранами.
В СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", который вышел взамен СанПиН 2.4.1.2660-10
данный пункт отсутствует и про регулирующую арматуру на отопительных приборах ни слова.
В детском саду сказали, что регулирующую арматуру запрещено устанавливать.
Где прочитать про данный запрет?
newb1e, СП 118.13330.2012 “СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и сооружения”. Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 – 4.7, 4.9 – 4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 – 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 – 4.26, 4.28 – 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 – 5.7, 5.9 – 5.13, 5.20 – 5.27, 5.32 – 5.36, 5.38 – 5.46), 6 (пункты 6.1 – 6.6, 6.8 – 6.12, 6.14 – 6.21, 6.23 – 6.28, 6.30 – 6.38, 6.40 – 6.48, 6.53 – 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 – 6.95), 7 (пункты 7.1 – 7.5, 7.8, 7.10 – 7.27, 7.35, 7.37 – 7.43, 7.46 – 7.49), 8 (пункты 8.1 – 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 – 8.26, 8.28 – 8.34), 9 (пункты 9.1 – 9.5), приложение Г. - входит в перечень обязательных СП
СП 252 входит в перечень добровольных СП.
Весной в МосОблЭкспертизе прошли экспертизу с теплыми полами только в групповых и температурой пола +23.
gres, опять же в пройденном в экспертизе проекте применяли регулирующую арматуру с защитой от несанкционированного закрытия, или без термоголовок в коридорах и ЛК по п.6.4.9 СП 60.
делаю ТП на 1 этаже всех основных помещений ДОУ. Групповые, раздевалки и спальни то есть.
+35 это максимум для бассейнов.
+ 22 С для пола достаточно, если кнч не пытаться ими отапливать помещение.
Цитата(Амиго @ 14.11.2018, 14:22)

делаю ТП на 1 этаже всех основных помещений ДОУ. Групповые, раздевалки и спальни то есть.
По СП 118
Цитата
8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или предусматривать их обогреваемыми).
(Измененная редакция. Изм. № 2)
Т.е. в
обычных ДОУ нет уже требований для раздевалок и спален.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.