Цитата(tiptop @ 1.11.2010, 14:26)

У горелки короткофакельное исполнение ?
Не знаю, но видно что факел доходит почти до конца топки
Цитата(dd1980 @ 1.11.2010, 15:57)

Классическое и самое простое изменение резонансных характеристик - вставить в конвективную часть несколько перегородок (газоплотность не требуется) и разделить ее тем самым на несколько параллельных каналов меньшего сечения. До сих пор помогало.
За счет излучения дополнительного может и КПД чуть приподняться.
Пробовали, не помогло. Не понятна причина этого гула, горелка, котел или может резонанс с другим оборудованием. Толком не понятно откуда идет гул.
Цитата(alesio @ 1.11.2010, 15:30)

Рекомендую посмотреть подводящий фланец. У меня один раз был такой случай - сварной не обварил изнутри фланец на газовой трубе к горелке - свист стоял такой, что уши закладывало. Упражнялся где-то дня три, пока не решил раскидать все вплоть до подвода к газовому блоку. Все закончилось буквально на втором фланце

После обварки свист ушел совершенно.
Фланец резьбовой, а также клапана отсечные, идут из Германии в комплекте с горелкой