Nemezida
Добрый день smile.gif
Помогите решить задачку smile.gif

Необходимо придумать местный отсос вот к этому зверю:
Xerox 3030 Engineering Copier http://www.xerox.ru/ru/catalog/191/xerox30...phrase_id=58001

Общеобменная вентиляция в помещении есть, но СЭС недовольна.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На приклепленной фотографии стрелками обозначены этапы его работы:
1 - загрузка оригинала
2 - выход копий
3 - сборник копий (падают туда после выхода)

Куда этот отсос прикрепить? Сверху - неудобно и неэффективно (озон тяжелее воздуха), у отверстия для выхода копий будет мешать, снизу тоже не представляю как.
Остается вариант - только по бокам щелевые (?) отсосы. Изучаю ассортимент Совплима, Инвента, Фолтера, но ничего подходящего не вижу.

Подскажите, пожалуйста, коллеги!
dron
Не сделаете вы к нему эффективный отсос, не мучайтесь
Единственный выход - сделать для копира что-то вроде стеклянного аквариума с дверью, чтоб там работать внутри можно было, а для этого аквариума сделать мощную общеобменную вентиляцию
zaharov63
Цитата(Nemezida @ 2.11.2010, 12:50) *
Общеобменная вентиляция в помещении есть, но СЭС недовольна.

Вы сами не уверены в эффективности сущ. вентиляции или дело только в СЭС? В чем выражается и на чем основано
недовольство СЭС?
Nemezida
Цитата(zaharov63 @ 2.11.2010, 13:24) *
Вы сами не уверены в эффективности сущ. вентиляции или дело только в СЭС? В чем выражается и на чем основано
недовольство СЭС?



СЭС вынесло предписание - оборудовать местную вытяжку к нему. На основании того, что нет встроенного озонового фильтра.
Без всяких замеров. То есть их, думаю, устроит хоть какой-нибудь м.о., но все-таки при работе действительно сильно пахнет озоном, не хочется только "для вида" делать.

Цитата(dron @ 2.11.2010, 13:04) *
Не сделаете вы к нему эффективный отсос, не мучайтесь
Единственный выход - сделать для копира что-то вроде стеклянного аквариума с дверью, чтоб там работать внутри можно было, а для этого аквариума сделать мощную общеобменную вентиляцию


Вариант smile.gif

Я еще запрос производителю отправила, жду что они скажут
zaharov63
Цитата(Nemezida @ 2.11.2010, 12:50) *
...Необходимо придумать местный отсос вот к этому зверю:

Еще такой вариант.
Этого зверя установить на полую прочную подставку - отсос.. Длина - по размеру ксерокса, ширина - размер ксерокса + 150 мм спереди + 300мм сзади. h=100мм.
Спереди по длине ксерокса - горизонтальная решетка шириной 100мм. Сзади - врезка воздуховода. Схема: сверху - вниз, для озона в самый раз.
dron
zaharov63

Не знаю насчет "сверху-вниз", при работе у копировального аппарата я запахи от него ощущаю на уровне носа, наклоняться не приходится smile.gif
zaharov63
Цитата(dron @ 2.11.2010, 13:04) *
Не сделаете вы к нему эффективный отсос, не мучайтесь
Единственный выход - сделать для копира что-то вроде стеклянного аквариума с дверью, чтоб там работать внутри можно было, а для этого аквариума сделать мощную общеобменную вентиляцию

Может быть, может быть...
Но та же СЭС проверит соблюдение СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на
копировально-множительной технике"
4.8. Площадь и кубатура помещений на одного работающего
рассчитывается в соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не менее 6 м2, при кубатуре - не менее 15м3)...
4.9. Расстановка оборудования производится с учетом обеспечения свободного доступа ко всем частям механизмов машин и аппаратов, как для обслуживания, так и для ремонта.
Расстояние от стены или колонны до краев машины или аппарата (с учетом конструкции вентсистем)
составляет - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м.
Пусть у Nemezidы все получится.

Цитата(dron @ 3.11.2010, 15:43) *
[Не знаю насчет "сверху-вниз", при работе у копировального аппарата я запахи от него ощущаю на уровне носа, наклоняться не приходится smile.gif

А в "аквариуме" вы озон не ощутите? smile.gif При нормируемой скорости воздуха в р.з. 0,1 м/с.
Если буквально следовать СанПиНу, то при отстствии озонового фильтра требуется местный отсос.
Мой вариант не оптимален по эффективности, но лучше когда есть варианты.
Nemezida
Цитата(zaharov63 @ 3.11.2010, 9:49) *
Еще такой вариант.
Этого зверя установить на полую прочную подставку - отсос.. Длина - по размеру ксерокса, ширина - размер ксерокса + 150 мм спереди + 300мм сзади. h=100мм.
Спереди по длине ксерокса - горизонтальная решетка шириной 100мм. Сзади - врезка воздуховода. Схема: сверху - вниз, для озона в самый раз.


Интересный вариант, спасибо smile.gif
Nemezida
Цитата(zaharov63 @ 3.11.2010, 16:30) *
Может быть, может быть...
Но та же СЭС проверит соблюдение СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на
копировально-множительной технике"
4.8. Площадь и кубатура помещений на одного работающего
рассчитывается в соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не менее 6 м2, при кубатуре - не менее 15м3)...
4.9. Расстановка оборудования производится с учетом обеспечения свободного доступа ко всем частям механизмов машин и аппаратов, как для обслуживания, так и для ремонта.
Расстояние от стены или колонны до краев машины или аппарата (с учетом конструкции вентсистем)
составляет - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м.

Пусть у Nemezidы все получится.


А в "аквариуме" вы озон не ощутите? smile.gif
Если буквально следовать СанПиНу, то при отстствии озонового фильтра требуется местный отсос.
Мой вариант не оптимален по эффективности, но лучше когда есть варианты.


То есть боковой отсос по СанПиНу совсем не вариант?
Мы еще думали по низу подвести воздуховод с обеих сторон, поднять вверх до уровня выхода копий, и на вертикальной части каждого воздуховода установить по длинной решетке.
dron
Цитата(zaharov63 @ 3.11.2010, 16:30) *
Но та же СЭС проверит соблюдение СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике"


Да, это называется итальянская забастовка вроде - начинаем делать все по правилам и выясняется что сделать ничего не возможно smile.gif

Аквариум конечно не защитит полностью человека работающего в нем, но зато находящихся снаружи очень даже защитит
zaharov63
Цитата(dron @ 3.11.2010, 17:04) *
Аквариум конечно не защитит полностью человека работающего в нем, но зато находящихся снаружи очень даже защитит

Согласен, но
Цитата(Nemezida @ 2.11.2010, 14:15) *
СЭС вынесло предписание - оборудовать местную вытяжку к нему. На основании того, что нет встроенного озонового фильтра.

Вот интересно, ведь таких аппаратов много у кого понаставлено, а как другие выкручиваются...
Nekityla
Поставить на приступок аппарат. И сделать нижний отсос. Со стороны стены подвести что бы не мешал воздуховод.
Boris Blade
Вроде писал, а на форуме нет, странно.
дело в том , что в любом аппарате работающем на технологии ксерокс присутствует фильтр. Ваша задача кажется неправильно построена. Сначало меняют штатный фильтр, после начинают разбираться с вентиляцией. Подозреваю, что нужно просто заменить фильтр на копировальном аппарате.
Nemezida
Цитата(Boris Blade @ 11.11.2010, 18:39) *
Вроде писал, а на форуме нет, странно.
дело в том , что в любом аппарате работающем на технологии ксерокс присутствует фильтр. Ваша задача кажется неправильно построена. Сначало меняют штатный фильтр, после начинают разбираться с вентиляцией. Подозреваю, что нужно просто заменить фильтр на копировальном аппарате.


Странно..я тоже отвечала, а сообщение пропало.

Дело в том, что озонового фильтра нет у данного аппарата. И предписание СЭС выгялдит именно так: обеспечить местную вытяжку в связи с отсутствием озонового фильтра.

Вот что прислал производитель на наш запрос:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Boris Blade
А как сэс определило, что его нет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.