При проектирование насосной станции пожаротушения и столкнулись с подводным камнем.
Насосная установка сотоит из 4 насосов - 2 основных (1 раб + 1 рез) и 2 жокей насоса. Так вот, резервный насос имеет дизельный привод, остальные все насосы электрические (т.е. традиционные нам).
Поставщики предлагают насосы с дизильным приводом в комплекте с топливным баком на раме.
Вот тут как раз и подводный камень.
По СНиПу 2.04.02-84 пункт 7.21 , по новому снипу РФ пункт не скажу, по новому СНиПУ РК пукнт 10.21 - В насосных установках с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом (бензин до 250 л, дизельного топлива до 500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее 2 ч.
Теперь вопрос, топливный бак(объем до 100 л), который идет в комплекте с насосом с дизельным приводом - относится к расходной емкости или нет? Т.к. сейчас у нас мнения разошлись, есть люди кто считает что топливный бак и расходные емкости это разные вещи для разных целей, и данный пункт не запрещает устанавливать топливный бак на одной раме с насосом.
Жду ваших мнений