У меня есть цех металлообработки: высота 6 метров, объём 500м3. 8 станков общей мощностью 50кВт.
От двух заточных ставлю ПУ (прямо в помещении, соответственно на рециркуляции). От другого оборудования м.о. нет.
В принципе никаких вредностей нет, не считая небольших от СОЖ- масла (от координатно-пробивного станка и токарно-винторезного). Но от технолога никаких данных не добьёшься, т.к можно сказать технолога то, и нет.
Считаю что основной расчёт нужно вести на удаление тепловыделения от оборудования.
В связи с этим появились вопросы:
1) перевод электрической мощности в тепловую.
Посчитала по методике из книги Молчанова:
Q=Ny*860*0,2 , для мех.цехов при постоянной работе, нормальной загрузке и при работе с эмульсией.
Получилось Q=50*860*0,2=8600ккал/час=10000Вт
Пересчитала с учётом всех коэффициентов (по усреднённым данным), примерно также получилось 11кВт. Расчёт произвожу по большему значению.
Раньше, работая в фирме по продаже кондиционеров, мы пользовались одним коэффициентом 0,7. Перерыла всю литературу, не могу найти откуда взялись эти 0,7?
Но если считать по нему, то Q=50*0,7=35кВт
Разница есть, и существенная. Как быть? Где правильнее?

2)Далее считаю расход воздуха (прибавив к Qобор.(11кВт) Qлюдей)
L=Q/c*γ*(tух-tн)=13000м3/час (∆t=3ºC)
Соответственно кратность у меня получается равна 26.


Подскажите где ошибка.