Также очень прошу дать совет.
Небольшой участок (h=6м, V=230м3) с двумя деревообрабатывающими станками.
Посчитала м.о. от станков. Подобрала АОУМ-1500, ставлю прямо в помещении, соответственно на рециркуляции. Работают станки не одновременно и не постоянно.
Вопрос по общеобменке.
Рассчитывая расход воздуха задалась вопросом:
Как я должна учитывать в расчётах рециркуляцию от АОУМ-1500?
По идее воздухообмен от АОУМ – 6,5об/час. Уже не мало.
В целом получается мне нужно убрать оставшиеся вредности: тепло от оборудования и произвести расчёт по разбавлению оставшейся вредности до уровня ПДК.
Насчёт правильности расчёта по поводу перевода электрической мощности в тепловую (с соседней темы, мною открытой), я учту.
Но хотелось бы узнать, нужно ли делать пересчёт этого всего, или можно, по тем же рекомендациям из книги Молчанова взять 2-3 обмена в час (на общеообменной вытяжке)?! Вопрос не из-за лени, а из-за желания разобраться.

Если у меня получается по расчётам примерно 6 обменов в час на вытяжке, соответственно беру 5 обменов в час - приток. Да ещё включат АОУМ. Как там вообще будет? Не слишком завихрённо?!