Цитата(BUFF @ 8.11.2010, 17:03)

Окак. Какая унылая картинка... Да, возможно.
Как Вы думаете, насколько быстро "мутная рыжая вода" убьет оборудование в ИТП и систему отопления? Хозяев ИТП это не слишком беспокоит - у них нет водоподготовки... К чему бы это?
И ни одной цифры тут нет. Там "мутная рыжая вода" или минимальное превышение, которое будет нивелироваться разбавлением холодной водой, которую несложно почистить?
Аренда части промздания. Чужие сети. Потери напора на фильтре. Потери по теплу. Оборудование, реагент, регенерация.
Вода горячая, обезжелезивание - каталитическое, загрузкой. И регенерация марганцовкой. Повышение давления. Деньги.
А ничего, что поставщик ГВС продает некачественную воду, а расходы списывает на потребителя? Или не списывает, а учитывает при расчетах? А тогда не удобней перед ИТП воду готовить, проплатить долю в водоподготовке, и не париться?
А расход какой? Два крана, или души? На три крана и один душ - не дешевле сделать водоподготовку ХВС, и водонагреватели поставить? А может, просто - наплевать?
Поэтому, еще раз: А зачем?
1. Изначально вопрос был - а возможно ли чистить горячую воду. Т.к. по всем запросам в фирмы, занимающиеся водоподготовкой, пришел ответ, что гвс они не чистят. Сама найти фильтры на гвс тоже не смогла)
2. Хозяев ИТП ничего не беспокоит) Им вода питьевого качества не нужна, и котел им свой не жалко "у нас все так уже сто лет работает", и т.д.
3. По цифрам:
- водородный показатель, рН - 7,38
- цветность, градусы - 3
- запах, баллы - 0
- мутность, ЕМФ - 7,63
- железо (суммарно), мг/л - 0,71
- сульфаты, мг/л - 110
- хлориды, мг/л - 23
- щелочность гидрокарбонатная, мг/л - 311,1
- жесткость общая, мг-экв/л - 6,84
- водорода сульфид, мг/л - 0
- аммиак, мг/л - 0
- общее солесодержание, мг/л - 320
- окисляемость перманганатная, мг/л - 1,8
4. Потери напора на фильтрах будут учитываться - все равно нужно менять насосы, т.к. существующего давления в сети недостаточно
5. По поводу поставщика гвс - разбираться долго и муторно, заказчик в этом не заинтересован
6. Из приборов только унитазы и умывальники, душей нет
Расходы "свои": хвс - 0,43 л/с; 0,73 м3/ч
гвс - 0,43 л/с; 0,72 м3/ч
общий (если ставить нагреватель - хорошая идея, почему в голову не пришла - не знаю) - 0,73 л/с; 1,28 м3/ч
7. Связываться с водоподготовкой на нужды здания в целом не хочется, т.к. никто ничего не знает про расходы на здание и прочее, и никто ничего сказать тольком не может)))
Вроде все написала, что знаю)