Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Холодоснабжение ванны в цехе гальваники
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Хбу
Никогда не сталкивался с подобными вещами, а вот, попросили рассчитать мощность охлаждения. Задача - ванна с некой жидкостью, которую надо охлаждать до -18 градусов. Охлаждать с помощью змеевика из 32-й трубы, через которую течёт тосол из холодильной машины... Меня просят проверить, не завышена ли мощность машины.

Подскажите, где вообще почитать хоть про подобные расчёты, как они делаются?
Vik
До 18 гр. - здорово, а
начальная температура?
скорость (время)охлаждения?
плотность (теплоемкость)?
процесс (теплопритоки)?

Без ответа на эти вопросы - ничего не будет
timmy
Процесс наверное нанесение покрытия. Возможно никель или цинк. Разрабы наверное китайские, потому что такие выверты в последнее время предлагались именно китайцами. Соответственно должен быть известен состав раствора, расчетный ток, напряжение питания. Дальше нужно думать
Ludvig
Металлическая труба в гальванической ванне - оригинально! А мощность на охлаждение находится просто, ток умножаешь на напряжение.
vadim999
Цитата(Хбу @ 9.11.2010, 16:14) *
Никогда не сталкивался с подобными вещами, а вот, попросили рассчитать мощность охлаждения. Задача - ванна с некой жидкостью, которую надо охлаждать до -18 градусов. Охлаждать с помощью змеевика из 32-й трубы, через которую течёт тосол из холодильной машины... Меня просят проверить, не завышена ли мощность машины.

Подскажите, где вообще почитать хоть про подобные расчёты, как они делаются?


Тож, посмею высказать уверенное предположение, что речь идет о процессе глубокого (поверхностно-упрочняющего) анодирования люминтия. Процесс проистикает в ванне с концетрированной серной кислотой, с тем-рой, не выше -18 грС. Присутствие в к-те ионов (иль, как правельнее) металлов, а особливо железа - не допустимо. Кста, это требование, является косвенной основой для мониторинга целостности (отсутствие хим разрушения) наружной поверхности охлаждающего устройства, находящегося в ванне. Уф-ф!
А зачем тосол? Что мешает применению непосредственного охлаждения. К примеру, с использованием R502, это его уровень температуры кипения, при сравнительно малых рабочих и стояночных давлениях кипения и конденсации. Несколико хуже будет в плюсах (вывод ванны из оттепленого состояния), но подобное оборудование обычно редко останавливают, и оно работает круглосуточно. Защита испарителя (теплообменника) от воздействия кислоты (в версии автора данного поста) - 2...3 мм свинцовое очехление, это к определению термического сопротивления стенки теплообменника.
К определению холодопроизводительности. Не забыть теплопритоки через стенки ванны и к свободной поверхности электролита. Теплоизоляция ванны, и невозможность "окунания" датчика температуры в электролит - по умолчанию.
Теплоотдача от электролита к пов-ти теплообменника - естественная конвекция, по теплотехническим параметрам электролита.
К подбору хол. оборудования. Привод компра через ЧР, для компенсации переменных тепловых нагрузок (рабочий и дежурный режимы, выход из оттепленного состояния), компенсации ошибок расчетов и при пусконаладочных работ.
Испаритель (теплообменик) из 32-ой трубы. не самое рациональное предложение - получаются слишком большие радиусы гиба. которые "схавают" значительный объем ванны, увеличивают объем рабочего тела, да и теплосъем ухудшается. Изготовление ЗиПовского испапрителя (теплообменника) в рамках Вашего проекта - затея не лишняя.

Так, Гуглить надо. Успехов.



Цитата(Ludvig @ 10.11.2010, 8:53) *
Металлическая труба в гальванической ванне - оригинально! А мощность на охлаждение находится просто, ток умножаешь на напряжение.


Банально!!
Вы забыли про суть термина "сродство электронов".


vadim999
Цитата(Ludvig @ 10.11.2010, 8:53) *
Металлическая труба в гальванической ванне - оригинально! ...


А кста, а в варианте с промежуточным теплоносителем (тосол) пластиковые трубки малого диаметра (типа. а ля теплый пол), могут прокатить, конкретно!!! Затраты времени и нервОв на подбор и согласование применения, окупаются.
iluxiin125
Трубка внутри ванны,любая утечка и выкинул холодильную машину,если уж с непосредственным кипением,труба по внешнему контуру ванны.
vadim999
Дык, усё щитать, надоть. А если ванна небольшой глубины (1,0...1,5 м), эт какая толщина стенки должна быть у "внешнего контура", да ещё из инертного пластика с плохой теплопроводностью.

ЗЫ. Три года "просидел" на аммиаке при гальванички. А скока сидели до меня и опОсля, не наю. Собств, в длинном посте описана стародавняя "боевая установка". Испаритель полностью меняли только один раз, по отмашки химиков-технологов (резкий скачек железа в электролите, выше ПДК), даже не стали ремонтировать защитный свинцовый чехол.
iluxiin125
Это при ситуации,все на фреон,а стоимость фреона и оборудования страшная,по поводу аммиачки и стальных,возражений не имею.но все равно надо считать весь теплоприток.
daddym
Это как раз один из немногих случаев когда электропотребление не равно тепловыделению. Собственно тепловыделение в этом случае, это остаток от КПД процесса. И сказать его должны химики технологи.
Если как обычно в нашей стране ни одного специалиста не осталось, или как типично для Кетая их никогда не было и не будет - берется книжка по гальванике, в ней подробно все расписано.
WhiteShark
Пост 5 - квинтэссенция. Подписываюсь под каждым словом.
Вопрос к Vadim999: что есть "ЗиПовский" теплообменник.

А по сабжу.. Хбу чтоб посчитать холодильную мощность вам надо знать технологию. Все зависит от того, как быстро должна ванна выйти на режим (если она отключается вообще). Мощность на компенсацию теплопритоков в ванную будет скорее всего на порядок ниже, если, конечно, процессы в ванной не экзотермические.
vadim999
Цитата(WhiteShark @ 12.11.2010, 12:51) *
Пост 5 - квинтэссенция. Подписываюсь под каждым словом.
Вопрос к Vadim999: что есть "ЗиПовский" теплообменник.


Эт, как запаска (не докатка) в автомобиле, и ... накаченная.
Ludvig
Поржал конкретно.
Цитата
Банально!!
Вы забыли про суть термина "сродство электронов".

Цитата
Собственно тепловыделение в этом случае, это остаток от КПД процесса. И сказать его должны химики технологи.

Цитата
что есть "ЗиПовский" теплообменник.

Цитата
Эт, как запаска (не докатка) в автомобиле, и ... накаченная.

ЗиП, это Запасное имущество Прибора. Ко всем ваннам прилагается clap.gif
Не срамились бы. Пополнив словарный запас, научитесь его применять.
vadim999

То Ludvig Дата Вчера, 17:21

Почему то вспомнился Дедушка Крылов. Например, "Хоть видит Око, но мозК не мает смысл". Иесчо "Я сеД, а ты, приятель ...".
Ludvig
Иесчо "Доктор, у моей дочки живот начал расти! - Наверно съела что-нибудь?"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.