Доброго времени суток.
Вот такой вопрос: в СНиП 41-01-2003 написанно "дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема", расстояние от верха двери до потолка составляет 500мм а клапан необходим высотой 600мм, как быть?
 
 
 
 
  Поменять геометрические размеры клапана с сохранением ж.с. не судьба?
 
 
 
 
  не судьба, шахта узкая, и места для перехода на другое сечение воздуховода нет...
 
 
 
 
  А придётся. Если ниже опустите - систему не примут.
 
 
 
 
  Уважаемый Reshet, позвольте обратить ваше внимание на то, что вы не правильно прочитали СНиП - в П.8,7 написано: ".... , но ниже верхнего уровня дверного проема." Вы же прочитали, как: "... но НЕ ниже..." Далее решение за вами.
 
 
 
  AndreyNN
  26.11.2010, 23:18
  
 
  Ну если не судьба, так увеличте скорость до максимума.
 
 
   