Reshet
Доброго времени суток.
Вот такой вопрос: в СНиП 41-01-2003 написанно "дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема", расстояние от верха двери до потолка составляет 500мм а клапан необходим высотой 600мм, как быть?
EJIEHA
Поменять геометрические размеры клапана с сохранением ж.с. не судьба?
Reshet
не судьба, шахта узкая, и места для перехода на другое сечение воздуховода нет...
EJIEHA
А придётся. Если ниже опустите - систему не примут.
djiu
Уважаемый Reshet, позвольте обратить ваше внимание на то, что вы не правильно прочитали СНиП - в П.8,7 написано: ".... , но ниже верхнего уровня дверного проема." Вы же прочитали, как: "... но НЕ ниже..." Далее решение за вами.
AndreyNN
Ну если не судьба, так увеличте скорость до максимума.