ANDRONE
25.11.2010, 12:34
Подскажите!!! кто знает, где лучше установить реле давления до мембранного бака или после? И как подключается к трубопроводу???
Я так понимаю реле с целью-автоматического отключения насоса-который подает воду в бак? Если для этого-то конечно до бака. Подключение труба-реле-труба-бак. С реле-сигнал на отключение и пуск насоса.
ANDRONE
25.11.2010, 14:07
да для регулировки работы насоса скважинного..,но почему не после бака ? когда водорасбор осуществляется с быка к потребителю падает давление. А до бака давление осуществляет насос,, или не так? или вообще нет разници??? и с трубой как соединяется???
sashapvt
25.11.2010, 18:45
Разница существенна. Поставите после бака, рискуете его "накачать" свыше допустимого давления.
Почитайте прикрепленный в сообщении файл:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=586828