Полная версия этой страницы: 
подбор теплообменника на ГВС
  
 
  hjvf301084
  27.11.2010, 11:14
  
 
  Увожаемые коллеги помогите подопрать теплообменник (пластинчатый) на ГВС. По расчету потребности в тепле нагрузка на ГВС примерно 50 КВт.
 
 
 
  asergey
  27.11.2010, 11:31
  
 
  Необходимо понимать о каких расходах теплоносителя (греющей и нагревающей среды) идёт речь?
 
 
 
  hjvf301084
  27.11.2010, 11:34
  
 
  Греет вода с режимом 95-70, нагреваемый теплоноситель вода водопроводная 5 градусов а на выходе 60
 
 
 
  asergey
  27.11.2010, 13:03
  
 
  Исходя из (режимом 95-70) дельты в 25град. по греющей среде => расход 1.78 м3/час => Ду25, при скорости 1м/с.
Исходя из (режимом 60-5)   дельты в 55град. по нагреваемой среде => расход 0.8 м3/час => Ду15, при скорости 1.25м/с,
но надо чётко понимать, что все предыдущие расчёты вытекают из 50кВт!!!, хотя реально надо отталкиваться от потребности нагреваемой среды (горячая вода или т.п.).
 
 
 
 
  Расчетная температура греющего теплоносителя для подбора теплообменника ГВС принимается 70 гр. (точка излома температурного графика), а не максимальная температура по температурному графику.
 
 
 
  hjvf301084
  28.11.2010, 10:11
  
 
  Спасибо что помогаете советом но все же хотелось услышать более конкретный ответ-мне сейчас необходимо подобрать теплообменник!
 
 
 
 
  Цитата(hjvf301084 @ 28.11.2010, 12:11) 

Спасибо что помогаете советом но все же хотелось услышать более конкретный ответ-мне сейчас необходимо подобрать теплообменник!
Поиск в интернете выдаст вам вагон разных производителей пластинчатых теплообменников. Скачиваете опросные листы, заполняете, в ответ получаете расчет и коммерческое предложение.
 
 
 
 
  lizzetta91
  25.12.2015, 13:50
  
 
  Товарищи! Проектируется система холодоснабжения с промежуточным теплообменником. В опросных листах нужно указывать допустимые потери на теплообменнике. Подскажите, пожалуйста, откуда взять цифру и на что она влияет. В свое оправдание скажу, что ТО раньше никогда не подбирала  
 
  
  
 
  Victor16
  25.12.2015, 14:01
  
 
  Это цифра потерь давления на ТО которая допустима для Вас, исходя из гидравлического расчета системы.
Можете и не указывать, пусть считают сами а когда предоставят результаты посмотрите, устраивают ли Вас
данные потери.
 
 
 
  77sergey
  25.12.2015, 22:00
  
 
  есть расчетные программы в сети на Swep и польские Secespol. имхо для начала с производителем определится а затем по програаме расчета......потери давления будут влиять на подбор насоса
 
 
 
  lizzetta91
  27.12.2015, 23:11
  
 
  Спасибо большое за ответы! Наконец-то секрет раскрыт  
 
  
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.