Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 21:35)

да, верно.
А под эти бруски че фундамент не нужен? Все-таки 15 тонн...
выдайте задание КЖ на фундамент, в виде брусков и спите спокойно
Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 21:35)

По поводу привязки: какие листы привязывать - в выпуске 0 нашел лист 3 там где виды сбоку и план, я так понял его по-любому надо? потом спецификацию на бак, 4 патрубка (подача, отвод, слив, перелив, зачем в серии пятый патрубок???), указатель уровня (на 3 листах), и че та не понял как привязывать лестницы (нужна ли внутренняя лестница?), примерно, по размеру чтоли?
А существует записка к этой серии?
лень смотреть, там два альбома, привязка из одного листика с несколькими видами бака, всё это как раз в ПЗ описано очень подробно. Внутренняя лестница нужна если бак глубокий (тож в ПЗ есть), в спецухе я закладывал бак как одно изделие, по серии. Патрубки оставляете только те которые вам нужны, остальные смело выкидываете.
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 7:20)

А обсуждаемые резервуары имеют уже в своем составе все необходимые люки-лазы, дыхательные трубы, патрубки подвода воды итд? Или нужно задавать?
да, имеют. Нужно начертить привязочный чертеж с размерами/отметками всех патрубков и т.д.