Цитата(tolant @ 30.11.2010, 16:25)

Шестеренчатые насосы как правило не используют - в мазуте всегда есть инородные включения, насос не переносит инородных включений
Кроме того есть сложность с регулированием и если возникнет ситуация работы на закрытую задвижку - может что нибудь порвать (если не оработает пред клапан).
А использование фильтра разве не исключает эту возможность?
А где должен устанавливаться предохранительный клапан?
Цитата(tolant @ 30.11.2010, 16:25)

Температура мазута в резервуарах должна быть в пределах от 80 до 90.
Греют как правило паром в теплообменниках, подают пар с температурой от 150 градусов (Имеются ввиду типовые проекты резервуаров для мазута)
На данной котельной нет паровых установок и котлов.
Был на анологичной котельной, и там использовался подогреватель без применения пара, а именно брали прямиком из теплосети, температурный график теплосети расчитан на 95-70 град, хотя с лругой стороны, ямне кажется что мазут не нагревается до необходимой температуры
Цитата(tolant @ 30.11.2010, 16:25)

Обратку из обратного трубопровода мазута обычно направляют не в бак а на всас перекачивающего насоса.
В ряде проектов мазут для сжигания должен иметь температуру выше 125 градусов. Уточните требуемую температуру мазута в горелке.
температура перед горелкой должна быть 80-90 град.
Еще раз приложил документ.