Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал для заделки отверстия шахты.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Matilda114
Добрый день! Вопрос в том каким материалом закрыть отверстие шахты. С первого этажа воздуховоды вертикально входят в шахту.На воздуховодах стоят ОЗК. Все системы уже смонрированы и сейчас стал вопрос каким материалом закрыть остальное сечение шахты что бы выдержать необходимый EI 150?
alexius_sev
Цитата(Matilda114 @ 13.12.2010, 9:33) *
Добрый день! Вопрос в том каким материалом закрыть отверстие шахты. С первого этажа воздуховоды вертикально входят в шахту.На воздуховодах стоят ОЗК. Все системы уже смонрированы и сейчас стал вопрос каким материалом закрыть остальное сечение шахты что бы выдержать необходимый EI 150?

кирпичиком,, а пожаростойкость добрать противопожарной изоляцией изоляцией между ними.
Matilda114
Отверстие в перекрытии, а не в стене!
alexius_sev
Цитата(Matilda114 @ 13.12.2010, 9:41) *
Отверстие в перекрытии, а не в стене!

Ну тогда берете арматуру, связываете отверстие и заливаете бетоном, это больше к архитекторам)))
Matilda114
Цитата(alexius_sev @ 13.12.2010, 9:58) *
Ну тогда берете арматуру, связываете отверстие и заливаете бетоном, это больше к архитекторам)))


В том то и дело что залить бетоном уже нельзя! нужен другой вариант.
Ин.ТГВ
Цитата(Matilda114 @ 13.12.2010, 10:03) *
В том то и дело что залить бетоном уже нельзя! нужен другой вариант.


используйте любой материал с требуемой огнестойкостью - вариантов много, если залить бетоном так уж проблематично
Matilda114
Цитата(Ин.ТГВ @ 13.12.2010, 10:06) *
используйте любой материал с требуемой огнестойкостью - вариантов много, если залить бетоном так уж проблематично

Например какие материалы?
alexius_sev
проконсультируйтесь лучше у мчс или архитекторов))
Ин.ТГВ
Цитата(Matilda114 @ 13.12.2010, 10:09) *
Например какие материалы?


огнестойкая пена, базальтовое волокно, минвата. а уж конструктив надо смотреть по-месту - получится ли хорошо уложить туже минвату или нет - думайте сами. я когда-то в аналогичном случае уплотнял минватой, но я все это дело согласовывал со строителями, что и вам рекомендую. вообще, вопрос-то, действительно не совсем ваш...
Vik
Я прошу прощений, но почему забетонировать нельзя?
Freezstyle
Потому что строительная поверхность уже не монолитная, также из-за разнородности материалов, будут трещины при нагреве пламенем, где проскочат искры в соседнее помещение, что приведёт к распространению пожара. В данном случае противопожарная мастика более пластична и является идеальным вариантом. Речь не идет о целиком отверстиях - речь идет о щелях забетонированного технологического отверстия (если оно пустое), если там воздуховод, трубопровод, кабель или балка то щели не забетонируешь.Технологическое отверстие пустое можно бетонировать но щели обработать мастикой и т.п. материалами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.