wrestler111
11.12.2014, 17:24
Горелка на мазутном топливе(отработка) Riello press 100N
Показывает аварию и глохнет. Повторного запуска не происходит
Отображает аварию,что в фотооэлементе лишний свет. Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю)
wrestler111
11.12.2014, 17:44
Доброго времени суток!
Горелка на мазутном топливе(отработка) Riello press 100N.
Работала исправно 3 месяца, ТО делали своевременно, но вдруг уже вторые сутки отображает аварию и глохнет.
После достижения заданной температуры,повторного запуска не происходит (В идеале должен включится). После нажатия диагностики отображается красно-зеленые мигания,что означает посторонний свет в камере сгорания.
Котел стоит в автоматическом режиме, и дожигает пламя (по идее пламя должно потухнуть). Чистили двойной фильтр, клапана, но безрезультатно.
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с такой проблемой, и как ее решить? Заранее благодарю)
Цитата(wrestler111 @ 11.12.2014, 17:44)

дожигает пламя (по идее пламя должно потухнуть).
"Пламя дожигается" из-за того, что эта отработка уже не распыляется, а просто выливается в топку?
den.mgn
11.12.2014, 21:16
Цитата(tiptop @ 11.12.2014, 21:15)

"Пламя дожигается" из-за того, что эта отработка уже не распыляется, а просто выливается в топку?
Тут или низкое давление воздуха на форсунку, либо форсунка чем-то забилась
при плохом распыле случается так, что топливо выливается в топку. И там горит. При пуске горелки это пламя может вызывать аварию
Windrover
12.12.2014, 8:39
Скорее всего в топке горит кучка мазута. Пора вычищать.
Там ещё в топливном насосе стоит один фильтр. Под круглой крышкой на восьми болтах.
А как чистили двойной фильтр расскажите, я кроме слива снизу не нашёл ничего разборного. В смысле только штуцер.
Цитата(Windrover @ 12.12.2014, 8:39)

Скорее всего в топке горит кучка мазута. Пора вычищать.
Там ещё в топливном насосе стоит один фильтр. Под круглой крышкой на восьми болтах.
А как чистили двойной фильтр расскажите, я кроме слива снизу не нашёл ничего разборного. В смысле только штуцер.
На топливном насосе должен быть РД (на импортных плунжерная пара). Если пришло время, то только заменить насос, РД не ремонтируется.
Машинист
12.12.2014, 9:25
И никогда больше не ставить горелки Риелло на отработку. Для этого есть более приспособленные модели и устройства.