Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно доверять табл.4* СНиП 2.04.01-85*
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
yfray
считаю падение давления на счетчике ВСХ-25 расход 1,26 л/с. (2,46 м3/час).

По снип падение давления 4,2 м. в. ст
По паспорту ВСХ 0,92 м. в. ст.

На что ориентироваться? (Вообще какой реальный перепад на водомерах, подскажите?)

Скрин паспорта.
Fatik
Если считать по представленному Вами паспорту 204,08*2,46*2,46/10000, никак не 0,92.
Если считать по Снип 0,204*1,26*1,26, тоже никак не 4,2.

Вообще счетчики привык как-то по среднечасовому подбирать, на секудный проверять. Поэтому паспорту с часовыми К отношусь с осторожностью...снип он вроде как не совсем отменен, лучше по старинке.
yfray
Я зачемто секундный в часовой перевел
По паспорту 204.08х4,55х4,55/10000=0,42 кгс/см2 4,2 м. в. ст
По СНиПу 2,64 (из табл.4) х 1,26 х 1,26 = 4,2 м. в. ст

epic fail ohmy.gif
Fatik
Бывает. У меня вон тоже версия подвернулась с 0,204(часовой S) и размерность не поглядел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.