Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Два гидравлических разделителя одной системы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Кроха
Большая часть тепла производственного здания уходит на подогрев приточного воздуха.
Четыре производственных участка оборудованы индивидуальными системами вентиляции.
Вентиляционные установки находятся на большом расстоянии от котельной.
В котельной гидрострелку хочу выполнить с патрубками для двух параллельных коллекторов.
Один, для контуров радиаторного отопления, - располагается в котельной.
Второй, для подогрева водяных калориферов, - на верхнем этаже здания, чтобы не тащить все четыре контура через всё здание.
Для калориферов вентиляции важна маленькая инерционность.
Потребляемая мощность получается чуть меньше.
Расходы тепла и воды в калориферах сильно отличаются друг от друга в разные временные интервалы.
Поэтому хочу объединить параллельный коллектор вентиляции гидравлическим разделителем.
Может быть я сильно заблуждаюсь. Поправьте пожалуйста.
shadow
1 гидрострелка и 2 коллектора. Насос и 2 гидрострелку уберите.
zenat
Цитата(shadow @ 1.3.2015, 18:13) *
1 гидрострелка и 2 коллектора. Насос и 2 гидрострелку уберите.

а я б еще убрал трехходовые на вентиляцию а смесительные узлы приточек делал как можно ближе к самой к самим установкам ибо замахаетесь калориферы паять или менять dry.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.