Привет всем! Есть несколько вопросов, ответившим буду благодарен.
1. Какое расстояние должно быть от оси п/сушителя до поверхности стен, в СНиПе есть расстояния от оси труб до поверхности стен, но подходит ли это именно к п/сушителям (труба ст. цинк Ду=32), где то была информация про 60мм, т.е. в просвете должно мин. быть 40мм
2. Какое расстояние должно быть от раструба стояка К1 (который идет на гребенку) до уровня пола. Смонтировали стояки К1 до заливки полов в с/узлах, теперь после заливки полов раструба оказались на разных отметках
3. В проектах везде пишется, что подсоединение кан. гребенок к стояку К1 выполнять с помощью косых крестовин и тройников, но бывают объекты где применение косых фасонных частей не может быть выполнено чисто физически. На большинстве домов смонтированы стояки именно с прямыми фасонными частями. Насколько критична замена косой фасонины на прямую?