Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Душ шарко
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
55555
Здравствуйте! Проектирую наркологический центр. Как оборудовать помещение душа шарко. Технолога в данном случае нет. Может кто-нибудь скинет образец и ПЗ. к нему помещение находится на втором этаже. Заранее буду благодарна . Центр на 10 койка мест.
Valenta
По водолечению удалось найти только это
55555
Спасибо Valenta вы мне хорошо помогли! Насосы в первой схеме где расположены? И если у вас будет поясниялка, то можете скинуть?
Valenta
Насосы, по идее, должны располагаться в подвале, включаться дистанционно из вспомогательного помещения кафедры.
Из старого альбома для привязки "Насосная кафедры водолечения" можно взять производительность насосов
Q=30 м3/час, Н=24 м. Это всё что есть.
55555
Valenta ! Подвала там нет. Сети провожу в подпольном канале 1-го этажа. Как тогда в таком случае по насосной душа шарко.

Valenta! Подвала там нет. Сети провожу в подпольном канале 1-го этажа. Как тогда в таком случае.
Valenta
Да, задачка... технологов нет, подвала нет... Можно поискать место где-нибудь под санузлами или кладовками уб. инвентаря, где нет постоянного пребывания людей. Точнее без планов не скажешь. Кстати, про шарко и водолечение почитайте СП 158.13330-2014, особенно п.6.10.1.23 и 7.5.2.11
55555
Ещё раз спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.