Цитата(Леха 83 @ 22.4.2015, 10:00)

Это условие при котором идет циркуляция теплоносителя в приборе отопления. Соответственно давление подачи должно быть больше давления в обратке в месте подключения ОП.
Хорошо. Теперь осознайте, что этот перепад давлений будет уменьшаться к концу "кишки" (слишком длинной тупиковой ветки). И если в начале "кишки" у Вас будет, к примеру, перепад 20 кПа, то в конце может быть только 0,2 кПа. Вы просто не найдете такой арматуры, у которой настолько широк диапазон регулировки Kv, чтобы такую "кишку" было возможно сбалансировать (т.е. "увязать"-сбалансировать ц.кольца).
Цитата(Леха 83 @ 22.4.2015, 10:00)

По расчету выходит 50 киловатт с небольшим на вторую ветвь, если принимать что на каждую ветвь по 5 кВт то выходит надо мою ветвь делить на 10 частей что очень сомнительная перспектива.
Ужас! Ну не сбалансируете Вы "кишку" с тепловым потоком 50 кВт!!! Хоть трубой ДУ50 (да хоть больше!) ветку ведите до самого конца ветки! Выше объяснил почему. Также уже писал, что к концу такой "кишки" температура теплоносителя упадет настолько, что ОП придеться ставить в 3-10 раз мощнее, чем в начале "кишки".
Про 5 кВт писал, имея в виду, не в обязательном порядке, а как то, к чему нужно стремиться. Ну пусть 10 кВт.
Ну пусть длина 30 метров. Но чем больше тепловая нагруженность одной ветки и больше её длина, тем хуже результат. Вот как начнете гидравлически рассчитывать тупиковую ветку в Аудитор СО, так и поймете после многих попыток, какую ветку можно сбалансировать, а какую нельзя. Заодно и посмотрите, что с длинными "кишками" ОП станут в несколько раз дороже и больше по габаритам (применительно к секционным ОП).
За то, что заказчику придеться из-за этого покупать в три и более раза больше секций, чем можно было бы, Вас могут точно сильно побить.
Цитата(Леха 83 @ 22.4.2015, 10:00)

Если все же предусмотреть однотрубную систему как думаете она справится с такими длинными и нагруженными ветвями?
Нет. Никак не справится. Рассчитайте в Аудитор СО и посмотрите-убедитесь, какое будет жуткое гидросопротивление такого контура, и какое жуткое остывание теплоносителя к концу контура. И также будет увеличение количества секций ОП уже в 3-10 раз. Вы представляете себе секционные радиаторы с количеством секций более 20 ?!
Да и однотрубная система будет по арматуре намного дороже. Также про автотерморегуляцию по помещениям придеться забыть. Хоть и есть арматура с терморегулированием для однотрубки, но для такой "кишки" как у Вас не подойдет. И тоже с ума сойдете проектировать ленинхратку. Заужать ЗУ (байпасы) - будет дикое гидросопротивление. Не заужать - не будет хватать затекания в ОП. Короче, берите Аудитор СО, моделируйте в нем двухтрубку и однотрубку и сами всё поймете.