kinshasa
Здравствуйте. Делаю систему отопления здания. Размеры 65х35м. Весь этаж отапливается от котельной в пом. №3. Систему разбил на несколько веток (система тупиковая). На каждую ветку своя насосная группа. Все трубопроводы прокладываются в конструкции пола. Приборы-панельные радиаторы керми с нижним подключением (требование заказчика). Подскажите пожалуйста нормально ли будет работать такая система? И можно ли сделать как-то попроще? Планировки приложил.
HeatServ
Цитата(kinshasa @ 25.4.2015, 23:16) *
Здравствуйте. Делаю систему отопления здания. Размеры 65х35м. Весь этаж отапливается от котельной в пом. №3. Систему разбил на несколько веток (система тупиковая). На каждую ветку своя насосная группа. Все трубопроводы прокладываются в конструкции пола. Приборы-панельные радиаторы керми с нижним подключением (требование заказчика). Подскажите пожалуйста нормально ли будет работать такая система? И можно ли сделать как-то попроще? Планировки приложил.
В ПДФ можно выложить?
kinshasa
Цитата(HeatServ @ 26.4.2015, 0:32) *
В ПДФ можно выложить?

Все приборы примерно одинаковой мощности 1-2 кВт
borm
А вы прикидывали какие диаметры у вас получаются, скорости, потери? График отопления какой?
испытатель
Насосы с частотным регулированием? Если нет - зачем на каждую ветку (если будут поджиматься), которые, кстати и не ветки вовсе, а "ствол" раздваивающийся какой-то. Сказали А - говорите Б.
kinshasa
Цитата(испытатель @ 26.4.2015, 11:29) *
Насосы с частотным регулированием? Если нет - зачем на каждую ветку (если будут поджиматься), которые, кстати и не ветки вовсе, а "ствол" раздваивающийся какой-то. Сказали А - говорите Б.

Это пока только стадия П (схема принципиальная), расчетов конкретных еще не делал. Прикидываю как лучше организовать отопление на таком этаже. Котельная в углу, протяженность системы большая.. Какой самый адекватный выход может быть из такой ситуации? Есть ли смысл делать столько ветвей?
ПрактикЪ
Отопление будет погодозависимое, надеюсь? Теплоснабжение делайте отдельной веткой с прямыми параметрами.
Inchin
Цитата(kinshasa @ 26.4.2015, 12:07) *
Это пока только стадия П (схема принципиальная), расчетов конкретных еще не делал. Прикидываю как лучше организовать отопление на таком этаже. Котельная в углу, протяженность системы большая.. Какой самый адекватный выход может быть из такой ситуации? Есть ли смысл делать столько ветвей?

Принципиально, мне кажется верным Ваш подход к топологии.

Конечно имеет смысл делать столько ветвей (кое-где интуитивно они мне кажутся слишком длинными и слишком нагруженными по тепловому потоку). Может быть будет лучше и больше сделать ветвей, поместив на них меньшую тепловую нагрузку (грубо говоря меньшее количество ОП при их одинаковой мощности). Это покажет тепло и гидрорасчет. Посоветую сделать расчет в Аудиторе СО 3.8 или в какой-либо бесплатной его фирменной версии, например Джакомини или Герц (вот только Данфос напрягает).

kinshasa
Цитата(ПрактикЪ @ 26.4.2015, 15:02) *
Отопление будет погодозависимое, надеюсь? Теплоснабжение делайте отдельной веткой с прямыми параметрами.



Цитата(Inchin @ 26.4.2015, 15:35) *
Принципиально, мне кажется верным Ваш подход к топологии.

Конечно имеет смысл делать столько ветвей (кое-где интуитивно они мне кажутся слишком длинными и слишком нагруженными по тепловому потоку). Может быть будет лучше и больше сделать ветвей, поместив на них меньшую тепловую нагрузку (грубо говоря меньшее количество ОП при их одинаковой мощности). Это покажет тепло и гидрорасчет. Посоветую сделать расчет в Аудиторе СО 3.8 или в какой-либо бесплатной его фирменной версии, например Джакомини или Герц (вот только Данфос напрягает).

Спасибо за ответы
v-david
с точки зрения чистогидравлики у Вас остается только одна возможность "убить" такую схему - заузить магистральные ветки к группам приборов. Этого легко можно добиться, подобрав диаметры так, чтобы падение давления на них стало соизмеримым с сопротивлением прибора. И тогда "достаточно одной таблэтки" в виде терморегулятора и всё получится.
Леха 83
Цитата(kinshasa @ 26.4.2015, 1:16) *
Здравствуйте. Делаю систему отопления здания. Размеры 65х35м. Весь этаж отапливается от котельной в пом. №3. Систему разбил на несколько веток (система тупиковая). На каждую ветку своя насосная группа. Все трубопроводы прокладываются в конструкции пола. Приборы-панельные радиаторы керми с нижним подключением (требование заказчика). Подскажите пожалуйста нормально ли будет работать такая система? И можно ли сделать как-то попроще? Планировки приложил.


А у меня к Вам другой вопрос. Как так получилось, что котельная встроенная в жилое здание??? СНиП Котельные установки этого не допускает, так что есть смысл обратиться в начале к этому СНиПу