На выработку 34 Гкал тепловой энергии необходимо сжигание скольки т.у.т (условного топлива сжигаем природный газ) как это можно поссчитать подскажите пожалуйста
shadow
т.у.т - тонна условного топлива теплотворной способностью Qн=29,3 МДж/кг или 7000 ккал/кг. Изначально теплотворная способность донецкого каменного угля. 34000000/7000=4857,14 кг или 4,857 т.у.т
shvet
Цитата(kocmoc20344 @ 4.6.2015, 12:24) *
На выработку 34 Гкал тепловой энергии необходимо сжигание скольки т.у.т (условного топлива сжигаем природный газ) как это можно поссчитать подскажите пожалуйста


Тепловая нагрузка / Теплота сгорания топлива * КПД котла = Расход топлива

В вашем случае Тепловая нагрузка = 34 Гкал

Теплота сгорания - число Воббе для природного газа, наименьшее допустимое значения для природного газа можете погуглить в ГОСТе на природный газ

КПД котла - справочники или этот форум

Статистика по точному числу Воббе нужно брать у поставщика газа для данного региона - они его регулярно делают. Возьмете среднее или наибольшее.
Лыткин
Цитата(shvet @ 4.6.2015, 13:09) *
Тепловая нагрузка / Теплота сгорания топлива * КПД котла = Расход топлива

В вашем случае Тепловая нагрузка = 34 Гкал

Теплота сгорания - число Воббе для природного газа, наименьшее допустимое значения для природного газа можете погуглить в ГОСТе на природный газ

КПД котла - справочники или этот форум

Статистика по точному числу Воббе нужно брать у поставщика газа для данного региона - они его регулярно делают. Возьмете среднее или наибольшее.

ГОСТ на природный газ.
T-rex
Цитата(shvet @ 4.6.2015, 14:09) *
Теплота сгорания - число Воббе для природного газа, наименьшее допустимое значения для природного газа можете погуглить в ГОСТе на природный газ

Цитата(Лыткин @ 4.6.2015, 15:00) *
ГОСТ на природный газ.

Не путайте топикстартера природным газом. Он спрашивает сколько т.у.т. понадобится. У shadow ответ почти правильный, только еще на КПД котла нужно поделить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.