Баха
Добрый день!
Кто нибудь работал программой подбора теплообменников Hex Danfoss?
Скачал, вроде работать можно, но есть непонятные места.
Отзовитесь, люди добрые!
Баха
Раз никто не отвечает, значит вопрос был неверно поставлен. Попытаюсь более внятно обьясниться.
Итак, очень известной миру фирмой был спроектирован тепловой узел для моего проекта, то есть для жилого комплекса. Присылают расчетный файл с принципиальной схемой ИТП, где можно посмотреть расчет и файлы подбора теплообменников. Открываю данные теплообменников по ГВС, (а оно у меня 2-х ступенчатое) и вижу температурные графики нагреваемой стороны для первой ступени 37-5С и для второй стороны ступени 60-5С.
По факту на расчетном файле температурный график нагреваемой стороны для второй ступени 60-37С.
Если на обратке Т4= 37С, то и по этой температуре должен же быть расчитан теплообменник 2-ой ступени ГВС?
Или я что то не понимаю?
jota
ТО 2 ступени считаются на летний период когда Т1=60*С, а обратки из отопления на 1 ступень нету
Баха
Цитата(jota @ 8.6.2015, 1:41) *
ТО 2 ступени считаются на летний период когда Т1=60*С, а обратки из отопления на 1 ступень нету


ВК-шник дал график на подаче 55С, а на обратке 5С.

Про отопление ни слова не было.

Теплоноситель из водопровода с температурой 5С заходит в ТО ГВС 1-ой ступени и нагревается до 37С. Далее вода с этой температурой идет на вторую ступень, где попути смешивается с водой Т4 из ГВС (тоже 37С) и заходит в ТО 2-ой ступени ГВС. Оттуда уже выходит с температурой 55С. Если так, то почему подбор ТО 2-ой ступени ГВС сделан по графику 55С-5С?
jota
1 ступень греется обраткой от отопления. Летом отопления нет. Подмес Т4 во 2 ступень не считается - это та же вода.
5/55*С - В1/Т3 это водопровод. 60/35*С-Т1/Т2 - термофикационная вода.