Приветствую, коллеги!
Прошу помощи в вопросе об относительной утечке в регулирующей арматуре и о связи данной величины с коэффициентом пропускной способности клапана Kvs (ГОСТ Р 54808-2011).
Я хочу понять, сколько пара будет просачиваться фактически через закрытый затвор редукционного клапана за час, если потребление редуцированного пара будет полностью остановлено, а насыщенный пар с начальным давлением до редукц. клапана по-прежнему будет подаваться в трубопровод из котла.
Данные:
1. редукционный клапан с классом герметичности затвора IV, что допускает протечку в количестве A=0,01% от Kvs
2. коэффициент пропускной способности клапана Kvs =12 kg/h
3. расход насыщенного пара через клапан при полной нагрузке составляет Q=1000 kg/h.
По имеющимся данным напрашиваются два варианта решения:
1. Если считать количество протечки как q = A x Kvs, то получится q = 0,01 х 12 = 0.12 kg/h (кажется слишком мало)
2. Если считать количество протечки как q = A x Q, то получится q = 0,01 х 1000 = 10 kg/h (кажется вполне реально)
Однако нет уверенности в правильности обоих решений.
Кто что знает, пжст, подправьте!!!