Bomba
Добрый вечер, господа специалисты! Мучает вопрос - на какую температуру подбирать насос для перекачки конденсата из сборного бака в питательный бак в котельной? Пар 115С используется в пароводяном ПТО для нагрева воды на технологию, затем конденсат из ПТО поступает в сборный атмосферный конденсатный бак, стоящий рядом. Хотел изначально поставить Grundfos CM, но у него максимальная температура 90С, что вроде как маловато?

ЗЫЖ расход - не больше 0,5 м3/ч, напор нужен в районе 12-15 м
Галиев
Уточните температуру конденсата после ПТО, мож 90С и не будет.
Bomba
Цитата(Галиев @ 4.7.2015, 13:50) *
Уточните температуру конденсата после ПТО, мож 90С и не будет.

Дык на входе около 115, на выходе значит не сильно меньше должно быть, как я понимаю. Иначе будет ПТО подтапливаться, что вроде как не есть хорошо? Теплообменник подбирается и на 115/80, в принципе...
gilepp
Цитата
затем конденсат из ПТО поступает в сборный атмосферный конденсатный бак, стоящий рядом.


Больше 100 не будет, т.к. бак атмосферный. А меньше может быть, это зависит от теплопотерь.
Bomba
Цитата(gilepp @ 5.7.2015, 1:04) *
Больше 100 не будет, т.к. бак атмосферный. А меньше может быть, это зависит от теплопотерь.

Понятно, что больше 100 не будет, хочется разобраться, сколько будет при максимальной нагрузке, когда регулирующий клапан полностью открыт. Тогда вопрос - можно ли в данном случае подобрать ПТО на режим 115/80?
gilepp
Обеспечить доохлаждение конденсата в теплообменнике можно, имея регулирование по конденсатной стороне, а на ПТО это делать не рекомендуется. Регулирование по паровой стороне не даст гарантии низкой Т конденсата на всех режимах. А что мешает вам использовать другой насос ? У того же производителя есть в линеке другие модели, CR например.
Bomba
Цитата(gilepp @ 5.7.2015, 12:29) *
Обеспечить доохлаждение конденсата в теплообменнике можно, имея регулирование по конденсатной стороне, а на ПТО это делать не рекомендуется. Регулирование по паровой стороне не даст гарантии низкой Т конденсата на всех режимах. А что мешает вам использовать другой насос ? У того же производителя есть в линеке другие модели, CR например.

Да в принципе ничего не мешает, просто хотелось разобраться в вопросе. Еще смутил опросный лист на ПТО, который дал заказчик, с режимом 115/80. Какой температурный
правильно будет задать при подборе ПТО? Температура нагреваемой среды 70/95..
Спасибо за помощь!
gilepp
ПТО не рекомендуется подтапливать и в этом считаю ошибка со стороны тех кто заполнил ОЛ. Конденсат должен выходить из ТО, имея Т насыщения.
sstt
Нашли блин вопрос над которым мучиться... у нас на бойлерной конденсат в котельную откачивают простые К20/30, либо К8/18 с двигателями 3000 об/мин, и норм работают, бывает сгорают движки, это если только концевик обмёрзнет и не сработает и бак переполняется. Смазывать просто литолом подшипники коренные почаще. Так что ставьте тот, который подходит по кубатуре и величине подьёма.
gilepp
Есть места где конденсат льется в канализацию и хозяева не мучаются этим... Коллега хочет быть уверен что не будет кавитации и правильно делает, выясняя подробности.
sstt
Если сливать удовлетворяющий по качеству конденсат в канализацию, то на одной лишь соли для регенерации разоришься, не говоря уже о газе и прочем, проще трубу протянуть в котельную, всё равно окупится быстро
gilepp
Цитата
Нашли блин вопрос над которым мучиться... у нас на бойлерной конденсат в котельную откачивают простые К20/30, либо К8/18 с двигателями 3000 об/мин, и норм работают, бывает сгорают движки, это если только концевик обмёрзнет и не сработает и бак переполняется. Смазывать просто литолом подшипники коренные почаще. Так что ставьте тот, который подходит по кубатуре и величине подьёма.


Тогда повторюсь. Ставить надо тот насос, что подходит по всем параметрам, а не только по напору и расходу.