Добрый день! Возник такой вопрос по канализационным очистным сооружениям...пришло замечание экспертизы по тому ТХ: "В таблицах в выходных концентрациях следует добавить показатели «рН» и «Al3+», с расчётом их конечной концентрации в очищенных сточных водах, т.к. данные величины входят в перечень нормируемых в водах водоёмов рыбохозяйственного назначения, согласно Приказа Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. №20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»".
Исходных концентраций сточных вод не было, принимались расчетные значения.
Как обосновать то, что в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и с СП 32.13330.2012 показатели "рН" и "Al3+" не регламентируются как расчетные параметры?