Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.07.2010 г. №20
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
НаталияК330
Добрый день! Возник такой вопрос по канализационным очистным сооружениям...пришло замечание экспертизы по тому ТХ: "В таблицах в выходных концентрациях следует добавить показатели «рН» и «Al3+», с расчётом их конечной концентрации в очищенных сточных водах, т.к. данные величины входят в перечень нормируемых в водах водоёмов рыбохозяйственного назначения, согласно Приказа Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. №20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»".
Исходных концентраций сточных вод не было, принимались расчетные значения.
Как обосновать то, что в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и с СП 32.13330.2012 показатели "рН" и "Al3+" не регламентируются как расчетные параметры?
andrey R
Цитата(НаталияК330 @ 20.7.2015, 15:28) *
Исходных концентраций сточных вод не было, принимались расчетные значения.
Как обосновать то, что в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и с СП 32.13330.2012 показатели "рН" и "Al3+" не регламентируются как расчетные параметры?

При чем тут строительные нормы по канализации, когда речь идет о соответствии сброса нормам воды в водоеме? Да и почему не регламентируются, кстати сказать?
Придумали исходные концентрации и решили, что боле ничего ненадобно, можно смело ваять? wink.gif
НаталияК330
В соответствии с СНиП были найдены концентрации загрязняющих веществ по основным показателям (взвешенные вещества, БПК, азот и др.). Входных концентраций по "рН" и "Al3+" мы не знаем и придумывать что-то не очень хочеться rolleyes.gif
andrey R
Цитата(НаталияК330 @ 20.7.2015, 15:38) *
В соответствии с СНиП были найдены концентрации загрязняющих веществ по основным показателям (взвешенные вещества, БПК, азот и др.).

Что наверняка не соответствует действительности wink.gif
Цитата(НаталияК330 @ 20.7.2015, 15:38) *
Входных концентраций по "рН" и "Al3+" мы не знаем и придумывать что-то не очень хочеться rolleyes.gif

рН может и изменяться в процессе очистки, а ляминий попадать в очищенные воды из реагентов.
А раз не знаете и не хотите, то скорее всего рыбники Ваш проект не согласуют smile.gif
НаталияК330
Хорошо, спасибо Вам!
Urchi_Purchi
не переживайте, сегодня рН и алюминий, завтра еще что-нибудь из 1204 показателей рыбхоза, ходы найдутся
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.