В целом тема по водоснабжению, хотя рассматривается система пожаротушения.
Есть трубопровод (подводящий) от него отходит закольцованный трубопровод (питающей). Давление в подводящем 6 атм. В питающем воды нет, но расчетное должно быть 2,5 атм.
На питающий водопровод, так как он закольцован ставлю две задвижки с электроприводом и 2 регулятора давления "после себя" (RAF60, если это важно).
На некоторых форумах читал, что обязательным является установка после регулятора предохранительного клапана.
Вопрос, при открытии крана на питающем водопроводе и открытии электрозадвижек, будет работать система? нужен ли в этом случае предохранительный клапан или нет, так как у нас открывается кран и через него будет стравливаться давление?
delphi_n
Поговорил со специалистом.
Она предположила, что возможен вариант, когда регулятор не сработает на понижение, в этом случае поможет предохранительный клапан.
nick2
если трубопровод, приборы и арматура способны выдержать давление питающего водовода, можете клапан не ставить.
если есть кто-то, кого разорвёт на давлении более 3 кгс, поставьте прдхр клапан на три кгс., есть такие.