Имеется схема. Три источника пара подключены в сборный коллектор (Котёл с давлением 13 бар(и), и два аккумулятора пара с предельным давлением 8 бар(и).
На каждом источнике пара имеется регулирующая задвижка с электроприводом. Управление задвижками осуществляется программно.
Подкачка аккумуляторов пара осуществляется сбросным паром с автоклавов.
Путём управления задвижками в коллекторе поддерживается постоянное давление на уровне 3 бар(и)
Программой так же отслеживается ситуация, когда давление в аккумуляторе приближается к давлению в сборном коллекторе и перекрывается полностью регулирующие задвижки с аккумуляторов пара.
Вопрос,
1. Надо ли дублировать регулировочные задвижки обратными клапанами?
2. Имеются ли какие либо нормативные акты, регламентирующие установку обратных клапанов?
1. Надо, но только сероводородом.
2. Да.
Хотелось бы увидеть более расширенный ответ
smart-bear
11.8.2015, 13:28
Уважаемый Nikso!
Для обсуждения лучше выложить тепловую схему.
Схема обвязки предоставлена поставщиком основного оборудования?
Котлы импортные жаротрубные?
Не понятен выбор оборудования и рабочих давлений (13/8/3 бар).
Для какого технологического процесса используются автоклавы?
Предполагаю, что используются паровые аккумуляторы, у которых рабочей средой является перегретая вода. А пар после бойлеров используется только для подогрева массы жидкости.
Опасаетесь заброса жидкости в трубопроводы и котел?
Обратите внимание на настройку и пропускную способность предохранительных клапанов на паровых аккумуляторах.
Основная суть системы - это подмес использованого пара в систему отопления вместо прямого сброса в атмосферу.