Цитата(Stan Marsh @ 7.8.2015, 16:07)

Суть проблемы: в земле проложена труба подвода холодной воды (Ду 100 мм по документации) длиной 20 метров, хочу вставить в нее пластиковую, ибо раскапывать возможности нет... Но вот какого диаметра? Насколько могла "зарасти" труба холодной воды за 40 лет эксплуатации в земле на глубине 2,5-2,8 метров? Снижать со 100 на например 50 или даже 40 совсем не хочется, вот на 75 бы или в крайнем случае 63... У кого был опыт замены подобного "советского" возраста труб? Что с ними происходит со временем?
Чугун или сталь? Телепаты в отпуске.
Труба обычно не зарастает равномерно со всех сторон - по любому надо чистить. А если почистить - и 75мм пролезет. А без чистки и 25 мм могут не пройти.