Irishka555
Подскажите пожалуйста, в каком СНиПе указано в скольки метрах должны располагаться санузлы от рабочих мест в цехе..... я технолог, и уже несколько лет меня этот вопрос не интересовал, но теперь срочно нужно....где-то видела, теперь не могу найти гдеsad.gif....пожалуйста, если не затруднит.....
andrey R
Вспомогательные здания промышленных предприятий. Если мне не изменяет память wink.gif
OlgaO
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.
Irishka555
Цитата(OlgaO @ Dec 19 2006, 09:24 )
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

Спасибкиsmile.gif
Только вот интересно, почему расстояние до санузлов в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданиях указано в СНиПе на "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" dry.gif
Serg Ivanov
Цитата(Irishka555 @ Dec 19 2006, 09:48 )
Цитата(OlgaO @ Dec 19 2006, 09:24 )
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

Спасибкиsmile.gif
Только вот интересно, почему расстояние до санузлов в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданиях указано в СНиПе на "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" dry.gif

Туалет к производству не относится- не та продукция biggrin.gif
Irishka555
Самое удивительное, что в СНиПе на производственные здания нет ни слова про то, что вообще необходимо предусматривать санузлы........ rolleyes.gif
Vano
Цитата(Irishka555 @ Dec 19 2006, 09:48 )
Цитата(OlgaO @ Dec 19 2006, 09:24 )
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

Спасибкиsmile.gif
Только вот интересно, почему расстояние до санузлов в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданиях указано в СНиПе на "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" dry.gif

Так сложилось, что при производственных зданиях должны быть АБК, по нормам так надо,
помещения олжны быть медпункта, комнаты приема пищи, инструктажа техники безопасности, гардеробные туалеты и пр. То есть если вы строете производственное здание, то рядом должен быть отдельный корпус АБК или пристроен АБК.
Irishka555
Цитата(Vano @ Dec 20 2006, 17:37 )
Так сложилось, что при производственных зданиях должны быть АБК, по нормам так надо,
помещения олжны быть медпункта, комнаты приема пищи, инструктажа техники безопасности, гардеробные туалеты и пр. То есть если вы строете производственное здание, то рядом должен быть отдельный корпус АБК или пристроен АБК.

Это все понятно,...АБК, естественно, присутствуют.....но я писала не об АБК, а непосредственно о корпусе цеха.......
OlgaO
Цитата(Irishka555 @ Dec 21 2006, 18:49 )
Это все понятно,...АБК, естественно, присутствуют.....но я писала не об АБК, а непосредственно о корпусе цеха.......

Так как раз в п.2.19 указанного СНиПа и говорится о расстоянии от рабочих мест в производственных зданиях до уборных.
Производственное здание и может быть корпусом цеха. В чем проблемма то, не пойму?
Вас не устраивают нормы? blink.gif
Насколько я помню, в начале СНиПа говорится о том, что он для промпредприятий. Посмотрите.
Irishka555
Цитата(OlgaO @ Dec 21 2006, 19:00 )
Так как раз в п.2.19 указанного СНиПа и говорится о расстоянии от рабочих мест в производственных зданиях до уборных.
Производственное здание и может быть корпусом цеха. В чем проблемма то, не пойму?
Вас не устраивают нормы? blink.gif
Насколько я помню, в начале СНиПа говорится о том, что он для промпредприятий. Посмотрите.

Да все меня устраивает, просто интересен тот факт ,что в СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" ни слова о расположении в них санузлов...а именно в этом СНиПе я пыталась найти упомянание об этом.....
всем большое спасибо, думаю, что тема закрытаsmile.gif