Здравствуйте. Вопрос следующий: имеется существующее производственное здание с внутренними водостоками. Из здания выполнены несколько выпусков К2 по одной стороне. Теперь к зданию, как раз с этой стороны, решено делать пристройку, расширять цех. Естественно, садятся на существующие выпуски и сеть К2. Идея заказчика ( рачительного, как водится))): старую наружную сеть ливневки и выпуски не хоронить, а использовать.
Как это выглядит : по новому цеху в земле идет сущ. трубопровод Д 300 мм ( который теперь якобы стал лежаком внутренней системы К2 ). На нем сохраняются колодцы. Стояки внутренних водостоков опускаются по колоннам, далее в землю , и подключаются в эти колодцы.
По-моему идея непутевая,да и с нормами как-то сомнительно согласовывается. Есть пункт 8.2.26 в СП 30, допускающий устройство колодцев в производственных цехах при отсутствии запахов и т.п. Но водостоки- это отдельный раздел в СНиПе и СП. Думаю, что приплетать проектирование К2 к этому пункту- неправильно. Опять же, если на наружной сети ливневки будет засор или подпор- все через крышки внутрицеховых колодцев попросится в цех. И дождь по заказу в этот момент не остановить, в отличие от производственной канализации .
Интересны мнения ( обоснованные логикой и нормами). Спасибо.