Goryachev
7.9.2015, 14:11
Здравствуйте. Подскажите какой должна быть температура ГВС в детском саду. Если можно, со ссылкой на действующую нормативку! А то в инете кроме какого то дремучего СанПин от 85 года, в котором про 37 градусов, ничего не нашёл...
Терзают сомнения, что сей документ давно утратил силу.
Слов нет от изумления!
Ваш СП 30.13330.2012 подскажет, причём пункт обязательный по ПП РФ №1521
5.1.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
Goryachev
7.9.2015, 16:02
Спасибо.
А как тогда бороться с размножением легионеллы?
Перегревать по ночам?
Serg Ivanov
7.9.2015, 16:07
Цитата(Goryachev @ 7.9.2015, 16:02)

Спасибо.
А как тогда бороться с размножением легионеллы?
Перегревать по ночам?
В системе - 60С, перед водоразборной арматурой - термостатические смесители на 37С.
с мысл в том чтоб из крана 37 выливалась, а до крана из обычной сети ГВС. Ставить общий термосмеситель нужно.
Goryachev
7.9.2015, 16:10
Ясно, спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.