eranneta
Здравствуйте. Подскажите, как ответить на это замечание. указано: Для предотвращения попадания технологических продуктов при аварии в систему канализации устанавливается колодец с гидрозатвором и задвижкой, с колонкой управления задвижкой. Рабочее состояние задвижки - закрыто. В каждом гидравлическом затворе высота жидкости, образующая затвор, составляет не менее 0,25 м. Следует предусмотреть мероприятия по опорожнению задвижек во избежание размораживания.
Гугл не помогает
nagger
Материалы прикладывайте.
eranneta
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот эти колодцы
nagger
Профиль?
upd: имхо, перед задвижкой предусмотреть водовыпуск.
eranneta
а можно по подробнее про выпуск, просто я еще начинающий специалист
nagger
Считайте, что закрытая задвижка - самое низкое место на сети. Необходимо слить из него воду.
Кто-нибудь, возможно, знает решение получше.
Ferdipendoz
В принципе, опорожнить задвижку можно простым открытием её. Если в трубе от технологической установки или открытой площадки есть немного воды, она уйдёт в систему промканализации через колодец с гидрозатвором и далее.