ViktoryVK
Подскажите пожалуйста, есть объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод. Напора на хоз-питье хватает, подобрана насосная станция на пожар. Проект прошел экспертизу, приложена расчетная схема для гидравлического расчета напора насоса на пожарные нужды. В расчете учтены потери по длине и местные от точки подключения к магистрали до наиболее удаленного ПК, свободный напор у ПК, геометрическая высота подъема к ПК. Необходимо ли учитывать потери в счетчике, т.к. согласно п. 7.2.11 СП 30.13330.2012 он должен пропускать суммарный расход, при этом потери не превышать 10 м (крыльчатые), 5 м (турбинные). Счетчик, согласно проекта, расчитан только на хоз-питьевые нужды, это отражено на листе с водомерным узлом. Но требование СП есть требование - проверила сама, он пропускает, при этом потери 9,4 м (крыльчатый), т.е. удовлетворяет требованию. Но потери эти в гидравлическом расчете у проектировщиков данного проекта не учтены, и следовательно насосная подобрана без их учета. Надо ли их учитывать?
Dima_UA
для этого есть обводная на водомере, каторая пропускает 100% хоз-пит + пожар
Максим
Если у вас в схеме водомерного узла есть обводная линия без водосчетчика с задвижкой с электроприводом, которая открывается при тушении пожара, то потери учитывать не надо.
А если вода на пожар проходит через водосчетчик, то конечно надо учитывать потери в водосчетчике.
ViktoryVK
Спасибо, поняла.