ivental-38
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Уважаемые господа! Помогите разобраться в ситуации: на одном из объектов столкнулся со смесительными узлами типа smex, но вот в чем вопрос: циркуляционный насос, который должен быть во внутреннем контуре (между калорифером и трехходовым, грубо говоря), по факту смонтирован во внешнем контуре (см. рис. ) Чем это грозит? Нужно ли переделывать?
v-david
по факту это грозит разморозкой калорифера из-за переменного расхода по нему. Особенно когда не очень холодно.
ivental-38
Установка в венткамере с дежурным отоплением, теплоноситель антифриз по моему пропиленгликоль 60%. Значит все в порядке???
v-david
нет, насос на фига тогда? Элементы регулирующих схем рассчитываются в зависимости от самой схемы (местоположения элемента в ней). Перенесли насос - другая схема, с чего это "Значит все в порядке?". В Вашем случае если клапан был подобран в соответствии с первой схемой, то после переноса насоса он станет переразмеренным и будет работать на примерно 10% открытия.