eddie
Добрый день, коллеги!
Имеется здание площадью 45000 м2. Максимальный часовой расход горячей воды 10 м3/ч.

Встречались ли Вам схемы с централизованно установленными проточными водонагревателями для ГВС?
С накопительными все понятно. Хотелось понять что с проточными. Там же ступенчатое включение ТЭНов? Как производится регулирование при минимальном водоразборе? Существуют ли нагреватели с плавным регулированием?
Интересен опыт проектирования, если поделитесь схемами буду очень признателен.
lexa00
Вы б нагрузку для начала посчитали электрическую, может отпал бы сразу вариант с проточным эл. нагревателем???
У меня по прикидкам получилось 650кВт. Они есть?
Плюс оцените стоимость этой воды - при стоимости 5руб/кВт куб водички обойдется в 325 рублей.
если подходит - идите к автоматчикам и ставьте в параллель несколько проточников, которые будут включаться по температуре воды на выходе.
наверное как-то так.
eddie
Понятно, что мощность будет гораздо выше (где-то от 4-х раз и выше, по сравнению с накопительными).
Вам встречались проточники с плавным регулированием?
nick2
Цитата(eddie @ 6.10.2015, 21:34) *
Понятно, что мощность будет гораздо выше (где-то от 4-х раз и выше, по сравнению с накопительными).
Вам встречались проточники с плавным регулированием?

встречались регуляторы по температуре тиристорные. при такой мощности - за очень хорошие деньги.
нагреватель был не 650 кВт. рабочий ток - 500 А на фазу. то есть примерно 110 кВт х 3 фазы = 330 кВт.
защитный автомат для подобного регулятора в 1990 году стоил (на советские деньги) 4500 рублей (в пересчете с валюты). половина Жигулей на тогдашнее время.
тиристоры защищены были дополнительно быстросрабатывающими предохранителями на 650 А (на фазу). тоже штука недешевая.
когда эту печку первый раз включили , шинопроводы под потолком пошли потихоньку гнуться и провисать от нагрева.
пришлось ставить дополнительную подстанцию на данную нагрузку и тянуть новые шинопроводы.

убедите Заказчика отказаться от этой затеи.
Serg Ivanov
Цитата(eddie @ 6.10.2015, 18:19) *
Добрый день, коллеги!
Имеется здание площадью 45000 м2. Максимальный часовой расход горячей воды 10 м3/ч.

Суточный расход какой?