Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистные сооружения/обвязка резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Druid121
Добрый вечер.Проектирую очистные сооружения для нефтебазы.Исходные загрязнения по ВВ-600 мг/л;по нефти 700 мг/л. Остановился на данной схеме очистки.Вопрос возникает в обвязке резервуаров,как для приема грязных стоков,так и для приема очищенных стоков.С точки зрения эксплуатации соединенные между собой резервуары перемычками,нормально будут работать?
Есть вариант более громоздко,но надежнее(фото и схема приложена).Выскажите пожалуйста свои соображения на этот счет.
andrey R
- Что это за чудо-установка, дающая "рыбу" на выходе?
- Для чего делать несколько отдельно стоящих резервуаров? Почему не сделать один с тремя секциями?
- Для чего собирать в резервуары очищенную воду?
Druid121
Нефтеловушка нужна для того,чтобы снизить концентрацию по нефти с 700 до 300 мг/л для ОС.На три секции?Где найдешь такой резервуар?Или вы имеете ввиду ж/б?
Т.к нет существующей К2 и ближайшего водоема,ее приходится собирать,и в дальнейшем использовать на полив,больше некуда.
Druid121
Схема если в разрезе.Выскажите пожалуйста свое мнение и насчет подобранной схемы очистке,очень интересны ваши мнения.
andrey R
Конечно ж/б, а Вы что заложили?
Что за стоки (ливневка или промливневка)? Баланс получается, если их все загонять только на полив, без сброса? Зимой и в межсезонье тоже поливать будете? Обеззараживание есть?

Цитата(Druid121 @ 22.10.2015, 8:59) *
Выскажите пожалуйста свое мнение и насчет подобранной схемы очистке,очень интересны ваши мнения.

Я сильно сомневаюсь, что этот Блик дает рыбу. Судя по картинке, это какое-то очередное разводилово для тех, кто свято верит в сертификаты, не заглядывая в саму установку. Есть по ней техдокументация?
Druid121
Собираются дождевые воды с ж/б покрытий,кровли и грунта и со спец.площадок,где повышенные концентрации по нефти. Обезораживания нет.Паспорт есть на данное ОС.Заказчик рекомендует использовать именно очистные этой компании.По нефти она может принять только 300 мг/л.Поэтому решили нефтеловушку.Отправил запрос по поводу нее уже в другую организацию,ситуацию объяснил,жду ответа..Резервуары подобраны по талому стоку,с территории снег будет вывозиться.
ГИП не хочет ж/б резервуары,настаивает на стеклопластике/полиэтилене.
andrey R
Резервуар на 100 кубов из стеклопластика или ПЭ? blink.gif
Хотя... всё остальное настолько бредово, что сия дурость на общем фоне меркнет wink.gif
MEX-74
Что-то какая то сомнительная схема. Обычно нефтеловушка - это отстойник с линейкой и тонкослойным модулем в противоположном торце от ввода. Масло сверху этого отстойника собирает скиммер (веревка такая , которая катушкой собирает нефть с поверхности воды и отжимает сразу в бочку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.