Полная версия этой страницы:
Внутренний водосток
Добрый день.
Вопрос по материалам труб водосточной канализации.
Проектирую перепланировку цеха. Под крышей здания собираю сток из воронок в несколько стояков. и далее в колодцы.
В МГЭ согласованы трубы по ГОСТ Р 51613-2000 (напорный нПВХ). Кто сталкивался, знают, на сколько там гигантские отводы по размеру и по цене. Можно ли использовать трубы по ТУ 6-19-307-86 (нПВХ безнапорный) в лежаках под крышей (до стояков). Согласует ли МГЭ изменения и как на это повлияет:
СП 40-102-2000
п. 4.1.2. Проектирование системы канализации из труб и соеденительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.
Благодарю.
Несколько чертежей, для интереса )
Задублировал добавление. Удалить не получается.
Dima_UA
30.10.2015, 16:59
часто так и делается первых 10 м с безнапорной трубы, а дальше напорная.
Согласен. Меня интересует с точки зрения дальнейшей сдачи в МГЭ.
бывает делают: пвх безнапорная на чердаке, нпвх напорная на стояке, метал в подвале, выпуск вчшг...
был такой проект было трудно...
Вот это меня волнует...
п. 4.1.2 "Проектирование системы КАНАЛИЗАЦИИ из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается"
Хотя, формально, напорный и безнапорный ПВХ один полимерный материал...
бывает пвх разных производителей имеют зазор при стыковке...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,