Цитата(Инженер ОВК @ 3.11.2015, 6:02)

Начальные участки, где вода еще не ушла на ГВС расчитывать на расход qtot или qc+qh. И тех условия запрашивать нужно на qtot, а не на qc+qh.
Спору нет, конечно же на
qtot.
Но, как мне кажется, проблему вы зря раздуваете.
Возьмём, к примеру ж/д на 400жит.,
qtot=4,21л/с,
qh +
qc = 4,61 л/с, отклонение до 10%.
На точность расчетов не сильно повлияет, а для ТУ – тем более.
Цитата(Инженер ОВК @ 3.11.2015, 6:02)

Я считаю что на qtot надо и тогда расход с канализацией будет совпадать
Секундный расход на канализацию будет немножечко другим (при расходах до 8 л/с).