Paull
Чистотник fc51 5,5 кВт, двиготель 5,5 кВт, параметры ввели, при тесте авто запуска выдаёт 01 push, при ручном пуске набирает 1,8 герц и стоит... Такое ощущение что на ручнике стоит и пытается тронуться... Что может быть?
По самые по...
Цитата(Paull @ 7.1.2016, 21:17) *
Чистотник fc51 5,5 кВт, двиготель 5,5 кВт, параметры ввели, при тесте авто запуска выдаёт 01 push, при ручном пуске набирает 1,8 герц и стоит... Такое ощущение что на ручнике стоит и пытается тронуться... Что может быть?


Коли параметры ввели, так и поделитесь файлом *.ssp! Тут ведь "хоттабычей" нет.

И олбанский свой не употребляйте!
Gluran
Если ввели только параметры двигателя, то он вряд ли запустится. Посмотрите условия запуска привода при заводских параметрах. За что я не люблю Danfoss - у них надо или перемычку ставить на входные клеммы (кажись, замена аварийной кнопки "СТОП") или менять параметр (не помню какой - в Инструкции написаны условия запуска привода через входа). Я бы посоветовал посмотреть схему подключения и соответствующие параметры при заводской уставке макроса. И еще: аналоговый общий (гальваническая развязка) и цифровой общий должны быть разделены. И это еще не всё - если на общем аналоговом "фонит" земля (PE) - частотник не запустится (при внешнем управлении 0-10 В).
Если частотник уже использовался кем-то ("вторые руки") - я бы запустил команду полного сброса к заводским параметрам. Потом опять ввести параметры двигателя. (Проверьте крепость затяжки (потянуть и пошевелить каждую жилу кабеля) кабеля со стороны двигателя - иногда монтажники плохо затягивают кабель (фазу) или вообще промазывают мимо клеммы . Это - так, на всякий случай...)