Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение мусорки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Сантехник
Интересен сам по себе расчет спринклеров колличество и расход. И то и другое зависит от площади помещения и группы по НПБ. Кто проходил поделитесь
Водяной
ТСН 21-302-2000 Проектирование пожаротушения мусоропроводов.
Зачем вам расчёт?
Промывочное устройство, сертифицированно, и имеет спринклеры! Ставте и всё.
Сантехник
Не так выразился. Нужно определить количество спринклеров и диаметр подводки.
Водяной
Тогда я что-то не догоняю.
Тушение внутри мусорокамеры?
Сантехник
Да
Evgenya
как то не парились по нпб определяли расход и площадь покрытия обычно хватало одного спринклера. хотя один раз девочка мне сказала что спринклер должен включаться от крана в мусорокамере clap.gif
Paul1252
Мне кажется вам лучше проконсультироваться у пожарника.
Водяной
НА верху мусорокамеры ставится промывочное устройство, их много разных сейчас, в инете можно поискать. Там уже кроме промывки, есть спринклер (1 или несколько, в зависимости от размеров). Есть и пожарные сертификаты.
Я ставил ЗУМ, если получиться, сейчас приложу картинку. Вернее не я ставил, а архитекторы заказывают.
Сантехник
Это тушение и дезинфекция ствола туда подвожу Ду15 расход не знаю делаю по аналогу, а что заводить в камеру размером 22,5 м2.
думаю 3 спринклера в зависимости от группы помещений по НПБ 88 2001 и расход от 0,08 до 0,17л/с м2 вот и парюсь, или я чего не так делаю или я первый в отрасли над этим задумался?

Добавлено - 11:44
Просто мусорник поался для новых русских нехилый
Водяной
Дык не мусорокамеры, а помещения мусорокамеры.
Тут уже этот вопрос обсуждался когда-то. Главное утеплить, чтобы не помёрзли. А расход и ,соответственно, количество по НПБ. Так и есть
Сантехник
Обсуждалось читал но цифры расхода на м2 чего то не приводят. Самому думать чего там может быть напридумываю и лаки и растворители и краску сольют получается брать по максимуму.
И в этом случае расход будет 3,825 л/с труба Ду 40. Не будут ли над таким проектом смеяться?
Или нормально сороковку на мусорник и кольцевать?
OlgaO
Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 11:42 )
Это тушение и дезинфекция ствола туда подвожу Ду15 расход не знаю делаю по аналогу, а что заводить в камеру размером 22,5 м2.

Сантехник, посмотрите здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10590

При применении данного устройста отдельно устанавливать сприклеры в помещении мусорокамеры не надо. Но обратите внимание - подводящий водопровод диаметром 40
Водяной
Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 12:02 )
Обсуждалось читал но цифры расхода на м2 чего то не приводят. Самому думать чего там может быть напридумываю и лаки и растворители и краску сольют получается брать по максимуму.
И в этом случае расход будет 3,825 л/с труба Ду 40. Не будут ли над таким проектом смеяться?
Или нормально сороковку на мусорник и кольцевать?

Вообще, я бы взял 1 категорию. В мусор выбрасываются в основном пищевые отходы (влыжные и всё такое).
А то, что выбросят резинку или банку с краской - это не значит, что у Вас в этом помещении склад до потолка с этими банками!
1категория - 0,08л*с/м2 - расход для 22,5м2 - 1,8л/с!
Сантехник
Водяному Так и сделаю и подведу двадцатку 5,7 м\с .
Ольге Судя по СНиП 31.01.2003
п 7.3.11 Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена.
Спасибо Всем
Водяной
Цитата(OlgaO @ Dec 28 2006, 12:41 )
Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 11:42 )
Это тушение и дезинфекция ствола туда подвожу Ду15 расход не знаю делаю по аналогу, а что заводить в камеру размером 22,5 м2.

Сантехник, посмотрите здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10590

При применении данного устройста отдельно устанавливать сприклеры в помещении мусорокамеры не надо. Но обратите внимание - подводящий водопровод диаметром 40

Наверное не в помещении мусорокамеры, а в стволе мусорокамеры.
OlgaO
Цитата(Сантехник @ Dec 28 2006, 15:34 )
Водяному Так и сделаю  и подведу двадцатку 5,7 м\с .
Ольге  Судя по СНиП 31.01.2003
п 7.3.11  Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена. 
Спасибо Всем

елки-палки, так в ссылке Анатолича как раз и есть оросители для мусорокамеры+оросители в стволе+промывное устройство. И на СНиП ссылки. Заказ такого оборудования и дело ВК-шника только подвести сверху стальной водопровод диаметром 40 мм.
Сантехник
Туплю только сейчас ссылочку открыл. Спасибо за терпение и выдержку. Пока по снипам бегал умаялся.
Водяной
Да-а-а-а, новое слово в технике. Не для бюджетного строительства. Замысел не плохой. А кто будет следить за этой установкой?
OlgaO
Цитата(Водяной @ Dec 28 2006, 16:34 )
Да-а-а-а, новое слово в технике. Не для бюджетного строительства. Замысел не плохой. А кто будет следить за этой установкой?

Сантехник проектирует для новых русских! Вот они и будут следить за этой установкой tongue.gif biggrin.gif
Водяной
Цитата(OlgaO @ Dec 28 2006, 22:20 )
Цитата(Водяной @ Dec 28 2006, 16:34 )
Да-а-а-а, новое слово в технике. Не для бюджетного строительства. Замысел не плохой. А кто будет следить за этой установкой?

Сантехник проектирует для новых русских! Вот они и будут следить за этой установкой tongue.gif biggrin.gif

Думаю, что им это не надо! tongue.gif biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.