KonstantinPL
Добрый день уважаемые специалисты. Начинаю осваивать систему автоматизации итп.
Появилось несколько вопросов помогите разобраться.
Имеем независимую систему отопления в 9-ти этажном доме.
1. Как измениться общий расход если несколько или все потребители закроют термоголовки на батареях(не имеем регуляторов расхода и насос без частотного преобразователя)?
2. Как определяется правильность работы системы отопления графиком и расходом(общим и у всех потребелях) или еще какими то параметрами?
awlan
Цитата(KonstantinPL @ 7.8.2016, 15:49) *
Добрый день уважаемые специалисты. Начинаю осваивать систему автоматизации итп.
Появилось несколько вопросов помогите разобраться.
Имеем независимую систему отопления в 9-ти этажном доме.
1. Как измениться общий расход если несколько или все потребители закроют термоголовки на батареях(не имеем регуляторов расхода и насос без частотного преобразователя)?
2. Как определяется правильность работы системы отопления графиком и расходом(общим и у всех потребелях) или еще какими то параметрами?

1. Значит наступило лето и надо выключать насос rolleyes.gif .
2. Температурой внутреннего воздуха в квартире.
Twonk
Цитата(KonstantinPL @ 7.8.2016, 12:49) *
1. Как измениться общий расход если несколько или все потребители закроют термоголовки на батареях(не имеем регуляторов расхода и насос без частотного преобразователя)?

курите курсы гидравлики "работа насоса на сеть". Производительность конкретного насоса на конкретную сеть определяется как пересечение характеристик насоса и сети, построенные на одном графике в системе координат Q-H. При закрытии приборов для сети будет означать увеличение ее сопротивления и новый график характеристики сети, построенный выше прежней характеристики. Этот новый график пересечет характеристику насоса в другой точке, где напор насоса будет выше, а производительность ниже.
Ответ - общий расход снизится, при этом давление по манометру насоса будет выше.
Другой вопрос - насколько.
Алексс
Можно установить перепускной клапан