Добрый день.
Помогите советом. По предписанию Пожнадзора провели новый водопровод диам. 110 мм. для установки гидранта. Его закольцевали на старый водопровод диам. 32 мм. и установили циркуляционный насос Вило Топ-С 40/15 для принудительной циркуляции воды в трубопроводах. Длина каждого водопровода 260 м. Есть подъем на компенсатор высотой 5 метров.
Водопроводы утеплены ППУ 50 мм., проложены саморегулирующие нагревательные кабели мощностью 18 Вт/м. (1 на 32 диаметр и 2 на 110 диаметр)
Задача: в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?
Все это дело происходит в Якутии, холодное время года длится 7 месяцев.
nagger
32-я все равно замёрзнет, имхо. Как пожарники пропустили такой диаметр, откроете тайну? Или это чтобы потом вас ещё подоить?
timofeyprof
Цитата(DINI @ 22.9.2016, 7:28) *
Задача: в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?

насос по какой категории запитан? резервный насос есть? АВР насосов предусмотрено? вода при нулевой температуре при прекращении движения замерзает практически мгновенно. а при отрицательной при плохой циркуляции промерзает постепенно, уменьшается свободный проход трубы, увеличиваются потери. уменьшается циркуляция, мощности насоса не хватает и ....
сравните потребляемую мощность кабелей и мощность насосов тоже.
nagger
Цитата(DINI @ 22.9.2016, 6:28) *
проложены саморегулирующие нагревательные кабели... в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?

То есть саморегулирующие сначала в целях экономии положили, потом в тех же целях экономии выключили из работы, купив насос. Саморегулирующие кабели "сами знают", когда им работать, разве не так? - то есть будут работать, когда циркуляция насосом не будет давать нужного результата.
Aerl
Цитата(DINI @ 22.9.2016, 7:28) *
Задача: в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?


Нет, у Вас же насос не способен компенсировать теплопотери
Dmitry_vk
Цитата(DINI @ 22.9.2016, 6:28) *
Задача:

В "Дано" не хватает данных.
Схема с указанием источников, расходов, диаметров, насосов, зданий, подземных/надземных участков, расчеты по подбору насоса и греющих кабелей многое бы упростили.
DINI
Потребление электроэнергии по номиналу у саморегулирующихся кабелей 13,56 кВт, у насоса мин 570 Вт, макс 905 Вт. Есть большая разница в потреблении электричества. Водопроводы утеплены. Теплопотери должны быть минимизированы. Рассчитал объем воды в водопроводе, он равен 1,2 куба. Насос сейчас стоит на минимальной мощности пропускает через себя 1,8 куба в час (установлен счетчик воды на входе в насос). Хватит ли этой циркуляции, чтоб вода не замерзла. Но кажется что у водопровода диам. 32 мм кабель все равно надо будет включить

32-я все равно замёрзнет, имхо. Как пожарники пропустили такой диаметр, откроете тайну? Или это чтобы потом вас ещё подоить?
Этот водопровод был до получения предписания от пожарников.

насос по какой категории запитан? резервный насос есть? АВР насосов предусмотрено?
сравните потребляемую мощность кабелей и мощность насосов тоже.

Установлены 2 насоса, один рабочий второй резервный. АВР к сожалению нет. Будут выведены сигнальные лампочки на пост круглосуточной охраны сигнализирующих о работе насосов.

вода при нулевой температуре при прекращении движения замерзает практически мгновенно. а при отрицательной при плохой циркуляции промерзает постепенно, уменьшается свободный проход трубы, увеличиваются потери. уменьшается циркуляция, мощности насоса не хватает и ....

Вот это меня и нагнетает в первую очередь
Dmitry_vk
Цитата(DINI @ 23.9.2016, 6:41) *
Вот это меня и нагнетает в первую очередь

И все-таки начать нужно с картинки.
Stalone
Цитата(nagger @ 22.9.2016, 9:40) *
То есть саморегулирующие сначала в целях экономии положили, потом в тех же целях экономии выключили из работы, купив насос. Саморегулирующие кабели "сами знают", когда им работать, разве не так? - то есть будут работать, когда циркуляция насосом не будет давать нужного результата.

Они всегда работают. Просто при +5 потребляют меньше, чем при -10. И то не в разы меньше. Примерно, потребление при нуле (мощность около номинала) в два раза выше, чем при +35...45 градусов.

DINI, интересно, а терморегулятор есть там с датчиками температуры на трубопроводах?
DINI
Ага, Stalone, терморегуляторы поставил. Стоят RT-820M