Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: самотечная канализация через овраг
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
gorproekt
Добрый день! Подскажите пожалуйста как запроектировать самотечную канализацию через овраг шириной 100м глубиной 12м. Заранее спасибо за ответы!
Водяной
По сути, варианта три:
1) не переходить глубокий овраг (изменить трассировку, разделить сеть на две независимые)
2) дюкер
3) наземный переход

http://service-teplo.ru/?page_id=4070
gorproekt
А если овраг крутой около 60 град а по СП надо не более 20 то в нем нельзя проектировать дюкер?
Водяной
Цитата(gorproekt @ 21.10.2016, 4:05) *
А если овраг крутой около 60 град а по СП надо не более 20 то в нем нельзя проектировать дюкер?

Я дюкеры никогда не делал и надеюсь не буду. Не верю я в их хорошую эксплуатацию. Я понимаю ещё, если диаметр большой.
На мелких вероятность засора и обрастания большая. ИМХО

Если овраг с крутыми стенками, то нужно прикидывать. Будут большие заглубления на наклонных участках. Опускаться нужно будет заранее.
lexa00
Мостовой переход в любом виде.
Только для начала задайтесь целью найти уровни высоких вод в этом овраге, потому что сейчас овраг, а весной ручей безымянный с ацкой водосборной площадью. Может получится, что мостик высокий нужно будет делать.
Еще ГНБ хорошая штука, но тут с диаметрами Вашими неизвестно получтся ли.
Spok_only
Цитата(Водяной @ 21.10.2016, 10:41) *
Если овраг с крутыми стенками, то нужно прикидывать

Что прикидывать, если в п.6.6.3 СП32 есть:
«При проектировании дюкеров необходимо принимать:
...
угол наклона восходящей части дюкеров — не более 20 град. к горизонту»

Если переходить, то вариант один
Цитата(Водяной @ 20.10.2016, 9:49) *
3) наземный переход
Водяной
Цитата(Spok_only @ 21.10.2016, 12:08) *
Что прикидывать, если в п.6.6.3 СП32 есть:
«При проектировании дюкеров необходимо принимать:
...
угол наклона восходящей части дюкеров — не более 20 град. к горизонту»

Если переходить, то вариант один

Что мешает за десять метров до начала оврага (к примеру) начать уклон вниз? Уклон ветки будет нормированный. Увеличится заглубление, о чем и писал выше.
Трубу можно ГНБ протащить. Траектория контролируемая.
Serg Ivanov
Цитата(gorproekt @ 20.10.2016, 5:42) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста как запроектировать самотечную канализацию через овраг шириной 100м глубиной 12м. Заранее спасибо за ответы!


задание АС.
nagger
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2016, 8:54) *

задание АС.

error 403.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.