Интересует эмпирическая формула (функция) зависимости потерь давления на трение в системе водяного отопления частного дома от расхода. Характеристику насосов серии BPS, исходя из паспортных графиков, уже по-грубому определил методом интерполяции...
SP_
Потери на трение Pтр рассчитываются по формуле:

Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,

где x - безразмерный коэффициент трения, l - длина трубы в метрах, d - диаметр трубы в метрах, v - скорость течения перемещаемой среды в м/с, y - плотность теплоносителя в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).

Коэффициент трения x определяется материалом и шероховатостью стенок трубы, а также режимом движения жидкости.
инж323
потери давления в системе равны характеристике сопротивления помноженному на расход в квадрате.
eugene.raynor
интересует эмпирическая формула (функция) зависимости изменения потерь давления на трение в системе водяного отопления частного дома от расхода, служащая исходником для построения графика рабочей характеристики системы. характеристику насосов серии BPS, исходя из паспортных графиков, уже по-грубому определил методом интерполяции. целью является нахождение точки пересечения графиков рабочих характеристик системы и насоса.

Цитата(инж323 @ 27.10.2016, 14:47) *
потери давления в системе равны характеристике сопротивления помноженному на расход в квадрате.

именно эта зависимость и подразумевается, но она неточна! степень расхода колеблется в районе 1,8 (но никак не 2) и сильно плавает при изменении расхода на той же системе. какие-то факторы не учтены и было бы неплохо этот вопрос осветить...
инж323
освещайте.
Смит
Цитата(eugene.raynor @ 27.10.2016, 14:25) *
Интересует эмпирическая формула (функция) зависимости потерь давления на трение в системе водяного отопления частного дома от расхода.

Наверное, Вам ещё потребуется "эмпирическая формула определения гравитационного давления воды"? rolleyes.gif
eugene.raynor
Цитата(инж323 @ 27.10.2016, 15:32) *
освещайте.

создал тему и описал проблему в надежде получить помощь знатоков. остаётся грубый графический метод?

Цитата(Смит @ 27.10.2016, 15:35) *
Наверное, Вам ещё потребуется "эмпирическая формула определения гравитационного давления воды"? rolleyes.gif

во избежание издёвок и для демонстрации текущего положения вещей таблицу пересчёта прилагаю к посту...
T-rex
Цитата(SP_ @ 27.10.2016, 14:28) *
Потери на трение Pтр рассчитываются по формуле:

Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,

где x - безразмерный коэффициент трения, l - длина трубы в метрах, d - диаметр трубы в метрах, v - скорость течения перемещаемой среды в м/с, y - плотность теплоносителя в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).

Коэффициент трения x определяется материалом и шероховатостью стенок трубы, а также режимом движения жидкости.

Вы чуточку ошиблись - либо плотность в числителе не нужна, и тогда получаем потери напора в метрах столба жидкости, либо ускорение в знаменателе лишнее - и тогда получаем потери давления
см. скриншот
Цитата(eugene.raynor @ 27.10.2016, 15:40) *
во избежание издёвок и для демонстрации текущего положения вещей таблицу пересчёта прилагаю к посту...

картинку со схемой еще бы
eugene.raynor
Цитата(T-rex @ 27.10.2016, 21:55) *
Вы чуточку ошиблись - либо плотность в числителе не нужна, и тогда получаем потери напора в метрах столба жидкости, либо ускорение в знаменателе лишнее - и тогда получаем потери давления
см. скриншот

картинку со схемой еще бы

разбивка на ветки обусловлена параметром "Номер контура". прикреплённая картинка касается первых двух таблиц...
eugene.raynor
неужто-ли ни у кого никак не найдётся каких-либо дельных предложений?
Смит
Есть похожая тема прошлого года: Гидравлическое сопротивление трубопровода
инж323
в потемках ваших представлений никто бродит не обещался. освещайте тему.
и , кстати, ничего что планировка мягко говоря противоречит требованиям СП и здравому смыслу?
eugene.raynor
Цитата(инж323 @ 30.10.2016, 19:20) *
в потемках ваших представлений никто бродит не обещался. освещайте тему.
и , кстати, ничего что планировка мягко говоря противоречит требованиям СП и здравому смыслу?

планировка нормальная, но речь вообще не о ней: если нечего по существу добавить - флудить не стоит...
T-rex
У меня есть предложение. Топик стартеру самому взять и построить модель системы теплоснабжения в какой-нибудь программке или в Экселе на худой конец и погонять модель, поиграться расходами и посмотреть что будет.
eugene.raynor
Цитата(T-rex @ 30.10.2016, 20:08) *
У меня есть предложение. Топик стартеру самому взять и построить модель системы теплоснабжения в какой-нибудь программке или в Экселе на худой конец и погонять модель, поиграться расходами и посмотреть что будет.

уже! модель отображена в прикреплённом файле, предварительно сформированным и посчитанным в эксселе. расходами игрался и опытным путём определил девиацию степени...
eugene.raynor
ну и, критиканы-советчики? дельных предложений больше нет?

Ну и, собственно, подумайте над своим стилем общения. Можете повторить, но тогда уж не обессудьте.