RomanPas
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с системой газового пожаротушения в сосуде, работающем под давлением ?

Есть технологическая стальная емкость, в которую помещают изделие - многослойная конструкция с эпоксидными смолами и т.п.
Ёмкость закрывается и происходит нагрев среды в емкости (электрическими ТЭНами) до 250 градусов Ц. и создаётся давление до 1,2 МПа.
Давление создаётся нагнетанием сжатого воздуха или газообразного азота с чистотой 95% и выше.
Заказчик для неответственных изделий хочет экономить азот и использовать сжатый воздух.
Но бывают ситуации, когда при высокой температуре происходит возгорание изделия при работе на сжатом воздухе .
Сброс давления стандартно осуществляется через трубопровод с клапаном и пневмоприводом (т.к. в нормальном режиме есть техтребования по скорости снижения давления)
Максимально рассчитываем сброс на 0,1 МПа/минуту.

Вот сейчас и задумались об автоматической системе пожаротушения, но не можем найти датчики на наши условия.

Планировали сначала поставить газоанализатор в отходящий трубопровод, но надо редуцировать и постоянно восполнять.
Sindarkon
А что конкретно вы собрались тушить: весь сосуд, сбрасываемый воздух или только внутренний объём? Что мешает поставить рядом баллон с азотом, и загонять его внутрь при возгорании?
RomanPas
Добрый вечер. В сосуд помещается изделие - слоистая конструкция с пропиткой смолами. Возможно возгорание изделия.
Т.е. необходимо сначала определить , что произошло возгорание в ёмкости (может посоветуете датчики с Рраб= 1,2 МПа и температурой окруж. среды +250 гр.Ц ??).
далее автоматика отключает сосуд от нагрева и подачи сжатого воздуха.
Далее приступаем к тушению газом.
Азот возможно подавать и снизить концентрацию кислорода до 10-12 % (надо еще понять какая концентрация должна быть при 1...1,2 МПа), чтобы сбить пламя и остановить тление.
Sindarkon
Так это вопрос технологической безопасности, а не пожарной. Ставьте промышленные датчики температуры, высчитывайте замещающую концентрацию азота, продумывайте автоматику. Нормы ПБ вам тут не помогут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.