Тут такое дело, вопрос по составу инженерного оборудования квартиры, ставили всегда в ванной комнате как само собой разумеющееся, саму ванну со смесителем и душевой сеткой и умывальник со смесителем. Вопрос: всегда ли нужна душевая сетка и где это написано?
в СП 54.13330.2011 есть только это
5. Требования к квартирам и их элементам
5.10. В квартирах, указанных в 5.3, должны быть оборудованы: кухня - мойкой или раковиной, а также плитой для приготовления пищи; ванная комната - ванной (или душем) и умывальником; туалет - унитазом со смывным бачком; совмещенный санузел - ванной (или душем), умывальником и унитазом. В других квартирах состав оборудования устанавливается заказчиком-застройщиком.
Что за фигня, квартиру можно и без сантехники получается сделать? Я в ступоре, как считать гидравлику с учетом этого требования
СП 30.13330.2012
5.5. Расчет водопроводной сети холодной воды
5.5.1. Гидравлический расчет сетей водопроводов холодной воды необходимо производить по максимальным секундным расходам воды. Гидравлический расчет водопроводов холодной воды включает: определение расчетных расходов воды, подбор диаметров подающих трубопроводов, кольцующих перемычек и стояков, потерь давления и установления нормируемого свободного напора у контрольных точек водоразбора.
Как определить-то высоту этих точек водоразбора если "В других квартирах состав оборудования устанавливается заказчиком-застройщиком", то есть если в ванной есть душевая сетка, тогда это одна высота, если только смеситель тогда другая уже высота, разница-то небольшая, но если от этого, в том числе, зависит решение вопроса о необходимости установки повысительных насосов.
С учетом этого
СП 73.13330.2012
6.2. Внутреннее холодное и горячее водоснабжение
6.2.1. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов) следует принимать:
250 мм от бортов раковин, а от бортов моек - 200 мм для водоразборных кранов и смесителей;
Высоту установки кранов от уровня чистого пола следует принимать:
1200 мм для смесителей душа.
Душевые сетки должны устанавливаться на высоте:
от 2100 до 2250 мм, отмеренной от низа сетки до уровня чистого пола;
6.3.4. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице 3.
Таблица 3
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Санитарные приборы │ Высота установки от уровня чистого пола, мм │
│ ├────────────┬─────────┬─────────────────────────┤
│ │в жилых, │в школах │в дошкольных учреждениях │
│ │общественных│и детских│ и в помещениях │
│ │и производ- │лечебных │ для инвалидов, │
│ │ственных │учрежде- │передвигающихся с помощью│
│ │зданиях │ниях │различных приспособлений │
├────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│Умывальники │ 800 │ 700 │ 500 │
│(до верха борта) │ │ │ │
3. При установке общего смесителя для умывальника и ванны высота│
│установки умывальника 850 мм до верха борта.
То есть для ванны, что есть наиболее высоко расположенный прибор:
- при отсутствии душевой сетки это 1000 мм от пола
- при наличии душевой сетки это уже 2250 от пола
Разница в 1250 мм, а если их и не хватает при гарантированном напоре по ТУ, то есть если душевая сетка - это насос, а если без неё то насос не нужен.

Понятно, что если заказчик не определяется с сантехникой, тогда имеем это
СП 30.13330.2012
5.2.10. Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.
Какую отметку-то брать наиболее высоко расположенных приборов, нужно ооооочень обоснованно мне это все предоставить.